Hallo,

Ich muss in meine Anlage zwei Portalachsen mit Lexium32C Servoreglern einbinden....
Funktionieren die PLC Open Bausteine vom TIA Portal bei allen Antrieben oder nur bei den Siemens Antrieben?

Hat jemand Erfahrung mit diesen SERVOS?
 
Schau mal, ob Dein Antrieb Profidrive- Profil unterstützt.

Ansonsten müsstest Du Deine (dürfte eine Positionier-/Gleichlaufanwendung sein) antriebsintern machen - sofern dieser das kann.
Vorteil vom Technologieobjekten in der Steuerung ist eben, dass die Sollwertgenerierung für Deine Achsen zentral in der Steuerung erfolgen. Das vereinfacht die Programmierung enorm. Aber es muss eben zueinander passen (Drive <--> Steuerung).
Wenn man einen SIEMENS -Antrieb hat, dann ist das gleich auf einander abgestimmt und auch regelungstechnisch entsprechend eingebunden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn Du eine S7-1500 ab FW V1.6 hast und dein Umrichter das Standard Telegramm 3 oder 4 unterstützt, sollte es machbar sein.
Bei der S7-1200 müsste FW 4.1.1 erforderlich sein, vermutlich braucht die die gleichen Telegramme, weiss ich jetzt nicht.
 
Ich habe nur das Drive Profil Lexium 1 (26Byte) oder Drive Profil Lexium 2 (10Byte) zur auswahl.

Der FW der CPU ist 1.7xx
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ja leider sind die Parameter wie im HB von Berger-Positec....
für step 7 v5.5 gibt es ja eine Lib von Schneider nur für TIA hab ich noch nichts gefunden bzw ist bei de HP von Schneider ein FAQ mit link dafür der aber leider nicht Funktoniert!
 
Du kannst doch die Lib für Step7 V5.5 einfach nach TIA migrieren.
Also einfaches Projekt im Step7 erstellen lib einbinden und dann nach TIA Migrieren, dann hast du sie auch im TIA Portal :)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also ich habe das schon 2mal gemacht mit FB von anderen Hersetellern, einmal mit ABB (im Siemens Forum) und einmal mit nem Schneider FB(hier im Forum).
Das sollte kein unlösbares Problem darstellen.
 
Hab die LIB gerade nach V13 migriert....
zur weiteren vorgehensweise.. hast du nun die Lexium als Technologieobjekt angelegt und diese mit den PLC oben gesteuert ??
 
Hi,

wenn ich mich recht entsinne hab ich es genau so verwendet wie auch in Classic, also ohne TO.
Da es ein Herstellerspezifisches Telegramm ist wird das mit den TO nicht klappen.

Gruß
Christoph
 
Hi,

ne aktuell nicht aber das funktioniert doch genauso wie in Classic.
Die Antriebe per GSD an der CPU projektieren und die Adressen dann im FB einstellen, dann einfach im OB den FB Starten, sprich genauso wie in den Applikationsbesipielen auch vorgegeben.

Gruß
Christoph
 
... hast Du eine Profibus- GSD?
Lege den SEND/RECEIVE Bereich fest und dann alles "händisch" ausprogrammieren.
Das TO würde einiges vereinfachen, aber mit diesem Antrieb wird diese Variante ausscheiden.
 
Anbei:
Classic
TIA V13
Handbücher

lg
 

Anhänge

  • Test_lex.zip
    866,4 KB · Aufrufe: 13
  • test_lex_V13.rar
    1,1 MB · Aufrufe: 8
  • LXM32M_ProfibusDPV1_Manual_V105_DE.pdf
    1,3 MB · Aufrufe: 7
  • SE_Motion_LXM32_V1005.zip
    364 KB · Aufrufe: 9
  • Lexium32.pdf
    350,6 KB · Aufrufe: 13
Hallo,

wenn es sich um ein Lexium32C handelt macht es keinen Sinn sich um GSD files oder Bibliotheken umzusehen.
Dieser Antrieb besitzt keine Feldbusschnittstelle. Er kann nur per PTI (Puls/Richtung) oder Analogsignal gesteuert werden.
Die PLCopen Bausteine im TIA Portal können somit per PTO an der S7-1200 benutzt werden.

Oder handelt es sich um ein Lexium32M mit Profibus Schnittstelle ? Dann kann ich auch weiterhelfen !
 