Hallo,

Ich habe eine Portalachse von Berger Positec:
Motor Type : BMH0703P07A2A
Regler Type: LXM32MD18N4
Portalachse: PAS43BRM0800

Wenn Ich die Achse verfahre bekomme Ich immer nur die Motorposition von 0 bis 4096.... Verhalten wie bei einen Singleturngeber.. Es sollte laut Datenblatt und Typeschild aber ein Multiturn SinCos-Hiperface verbaut sein!
Übersetzung:1 Motorumdrehung sind 205mm an der Liniarachse!
Laut Service Techniker muss ich den Encoder Skalieren... Ich werde aber nicht schlau aus dem Handbuch... hat jemand Erfahrung mit diesen System?
 
Hallo,

vermute dass da Modulo-Betriebsart eingestellt ist, das ist natürlich falsch. Du musst im Parametrierprogramm SoMove unter dem Punkt Achskonfiguration/Modulo den Parameter MOD_Enable auf Modulo Off stellen, dann kannst du unter dem Punkt Skalierung die gewünschte Skalierung festlegen. Der Motor macht bei einer Umdrehung 131072 Inkremente und das sollen 205mm an der Linearachse sein (was ich im Übrigen nicht glauben kann !!!), also musst du unter ScalePOSnum 205 eingeben, so dass dir beim Verfahren der Weg in mm angezeigt wird. Mit 10er Potenzen kannst du spielen, um die Genauigkeiten (die Auflösung) zu variieren.

Gruß SPS-Fuzzi
 
Hello, you could it have been otherwise solve ..... but too late. Just say SLC (Smart Logic) or 2 parameter sets. One with display "DOWN" and the other with "HIGH" SLC AT KL18 as you can start with normal operation and when KL19 then comes in sequencer simply negative setpoint. It's like reversing. Or just about 2 packs and without SLC. Just ask the guys at hotline in Offenbach
 