    Schönen guten Morgen liebes Forum,

    ich betreibe 7 Stück 1FK7 mit DRIVE CLIQ Multiturngebern an einen SINAMICS S120 Leistungsverband, Regelung erfolgt über 2 Stück CU320-2DP.
    Habe jetzt schon einige Male die Absolutwertgeber Justage (im Starter unter Einfachpositioniere -->Referenzieren) durchgeführt und danach RAM nach ROM gesichert.
    Auch das speichern der Daten in der CU Card mit Power On habe ich jedesmal durchgeführt. Nun kommt es gelegentlich (nicht immer) nach Hauptschalter aus/ein vor, dass die Absolutwerte weg sind (irgendwelche Positionswerte werden angezeigt). Danach bleibt mir nichts anderes übrig, die Geber erneut zu justieren. Jeder Antrieb meldet aber stets dass der Geber justiert ist.
    Hat jemand schon mal dieses Problem gehabt bzw. kann mir einen Rat dazu geben?
    Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung
    Gerhard
    Zitieren Zitieren Sinamics S120 CU320-2DP Absolutwerte gehen verloren  

  2. #2
    Registriert seit
    17.07.2006
    Beiträge
    351
    Danke
    0
    Erhielt 79 Danke für 70 Beiträge

    Standard

    Wie groß ist der Verfahrbereich der Motoren? Handelt es sich um eine Rundachse? Der Absolutwertgeber kann die absolute Lage nur im Bereich seiner mechanischen Umdrehungen liefern. Kommt es zum Überlauf, dann funktioniert das bis die Spannung abgeschaltet wird. Beim Wiedereinschalten wird dann die Lage angezeigt, die der Geber nach Überlauf hat. Um dies zu verhindern muss die Lageverfolgung aktiviert warden.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu offliner für den nützlichen Beitrag:

    rossirossirossi (31.03.2015)

  4. #3
    rossirossirossi ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.01.2011
    Beiträge
    7
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo offliner und vielen Dank ,
    es handelt sich hier um Linearachsen (Getriebe 1:94, LU pro Lastumdrehung 226000, Verfahrweg 22400000 LU) das bedeutet, der Motor muss ca. 9300 Umdrehungen machen um den Verfahrweg abzudecken.

  5. #4
    Registriert seit
    05.04.2012
    Beiträge
    949
    Danke
    94
    Erhielt 216 Danke für 191 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von offliner Beitrag anzeigen
    Wie groß ist der Verfahrbereich der Motoren? Handelt es sich um eine Rundachse? Der Absolutwertgeber kann die absolute Lage nur im Bereich seiner mechanischen Umdrehungen liefern. Kommt es zum Überlauf, dann funktioniert das bis die Spannung abgeschaltet wird. Beim Wiedereinschalten wird dann die Lage angezeigt, die der Geber nach Überlauf hat. Um dies zu verhindern muss die Lageverfolgung aktiviert warden.
    ... also Lageverfolgeverfolgung aktivieren und im ausgeschalteten Zustand nicht um mehr als +/-2048 Motorumdrehungen verdrehen. Der Multiturn kann 4096 Geberumdrehungen und Du hast mehr Verfahrweg.

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu zako für den nützlichen Beitrag:

    rossirossirossi (31.03.2015)

Ähnliche Themen

  1. Sinamics S120 CU320-2DP Hardwareprobleme
    Von GobotheHero im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.01.2015, 21:44
  2. Sinamics S120 - CU320-2PN - CPU317F - CP343-1
    Von elifendt im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.06.2012, 15:47
  3. sinamics s120 cu320 2dp
    Von maniac im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.08.2011, 05:01
  4. Geschwindigkeitsreduzierung ohne Stillstand.... (Sinamics S120 CU320)
    Von Housse B @ HAGE im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 6