Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: MM440 und PPO4

  1. #1
    Registriert seit
    06.01.2005
    Ort
    im schönen Lipperland
    Beiträge
    4.494
    Danke
    502
    Erhielt 1.145 Danke für 738 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Spezialisten......

    Ich übertrage bei einem MM440 die Daten über SFC14 und SFC15. Das klappt auch soweit wunderbar. Ich habe PPO4 eingestellt.

    Im Parameter 2051 stelle ich mir die Werte ein die ich in der Steuerung auswerten will.... die Werte werden auch übertragen nur passen sie nicht... z.B.muss der angezeigte Motorstrom oder die Istfrequenz mit einem "komischen" Faktor umgerechent werden damit er mit den Anzeigen auf dem AOP übereinstimmt. Interessanterweise passt die Motortemperaturanzeige ......

    Hat jemand ne Idee wie ich die "echten" Werte bekomme ?

    Grüsse

    Axel
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender
    Zitieren Zitieren MM440 und PPO4  

  2. #2
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.866
    Danke
    78
    Erhielt 806 Danke für 549 Beiträge

    Standard

    ppo4 habe ich bisher noch nicht benutzt. ich nehme meist ppo1.

    was den freq.istwert betrifft ist dies dort auch der fall.
    den istwert rechne ich so um
    Code:
          L     DBW   24
          ITD   
          DTR   
          L     3.279113e+002
          /R    
          T     #Istfrequenz_Hz
    wie ist denn dein wert?
    wo ich meinen wert her habe, weiss ich im mom nicht.

    der motorstrom ist real. das klappt bei ppo1.
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  3. #3
    Avatar von Lipperlandstern
    Lipperlandstern ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.01.2005
    Ort
    im schönen Lipperland
    Beiträge
    4.494
    Danke
    502
    Erhielt 1.145 Danke für 738 Beiträge

    Standard

    Hallo Volker.

    Mein Faktor ist ähnlich. Er wird berechnet in dem Du 4000(HEX) also 16384 / 50Hz teilst. Dann ist ein Hz ca. 327,68.

    Das gilt aber leider nur wenn die Bezugsfrequenz (P2000) auf 50Hz stellt. Musst Du sie mal höher stellen musst du auch den Faktor in der SPS neu einstellen.

    Das taugt doch nicht

    Wie überträgst Du denn den Motorstrom im PPO 1 ????????????
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender

  4. #4
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.866
    Danke
    78
    Erhielt 806 Danke für 549 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    da hast du recht. das taugt nicht.
    man könnte das natürlich automatiesieren indem man parameter 1082 liest und daraus den wert ermittelt.

    strom ist parameter 27dez=1Bhex. index ist 0.
    parameter anfordern ist 1000hex
    strom lesen ist also 101B hex
    dieser wert steht im wort0. der index im byte2.

    das mit der sfc15 zum umrichter.
    lesen mit der sfc14.

    im dbd4 steht der stromistwert. im wort 0 steht die antwortkennung.

    zu finden ist das ganze im handbuch zur profibus optionsbaugruppe.
    6es6400-5ak00-0ap0
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

Ähnliche Themen

  1. Frequezumrichter MM440
    Von Waschtel im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.07.2011, 08:23
  2. MM440 USS Bus zickt rum
    Von det im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.05.2011, 09:51
  3. Anzeige in m/min an MM440
    Von zloyduh im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 08:53
  4. MM440 an CPU 315F-2 PN/DP
    Von Brandner im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.02.2010, 09:49
  5. SU1 Schnittstellenumsetzer mit MM440
    Von Baby. im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.03.2006, 13:33

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •