Schneider LXM32C mit S7 1500 über DB

Rauchegger

Level-2
Beiträge
377
Reaktionspunkte
22
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich habe zwei Servo Regler von Schneider im Einsatz...

beide Antriebe auf Berger-Positec Portalachse aufgebaut.... die Endschalter sind sehr knapp am Mechanischen ende angebracht (geht nicht anders)!

jetzt hab Ich ab und zu das Problem das ein Motor den Wagen auf der PortalAchse auf den Mechanischen Anschlag fährt...

d.h. wenn der der Wagen nun auf diesen Mechanichen anschlag fährt geht der Regler logischerweise auf Störung!
Ist ja normal!! Weiters bekomme Ich über DP und dem Statuswort vom Regler "QUICK STOP AKTIV" ist auch noch o.k!!
ABER dieses Quicktop aktiv kann ich nicht zurücksetzten.... hab schon alles versucht...

Fehler Reset über die MC Bausteine !!
MC Power off/on
direkt am Regler Steuerspannung Aus/Ein

aber leider steht der Fehler immer an...
Am Regler steht rdy aber nicht run und Ich bringe das Ding nicht mehr zum laufen ausser Ich nehme die CPU auf Stop und wieder auf Run... dan funzt wieder alles aber das ist keine Lösung.....
Wenn ich mit der SoMove Software den Regler auslese steht "Quickstop von Felbus !??"

kennt jemand diesen effekt??

lg
 
Hallo,

wenn die Achse den Endschalter erreicht kommt die Fehlermeldung A302 oder A303 (positiver oder negativer Endschalter).
Diesen Fehler einfach mit FaultReset quitieren (Anzeige wechselt nach "RUN") und wieder in die entgegengesetzte Richtung freifahren. Egal in welcher Betriebsart.
Wird eine Fahrt in die gleiche Richtung erneut gestartet, so wird der Endschalterfehler sofort wieder aktiv.
Bei einem Power Disable und erneutem ENABLE wird der Fehler wieder aktiv da der Endschalter in diesem Fall ja noch betätigt ist.


Gruß
zephyr
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo..
ja Du hast recht es sind keine MC... sondern LXM32_FB´s... sorry..

Den A302 und A303 kann Ich ja weg Quittieren aber die Achse kann ich nicht mehr bewegen... weder positiv noch negativ... bei der im FB LXM32_Controll steht "q_xQuickStop_Active" auf True!!! Der Regler zeigt anstatt RUN nur RDY... Da Ich ja keine Richtung per Jog befehl ansteuern kann hab Ich den Wagen per Hand vom ES weg bewegt und nochmals alles versucht zu Quittieren... und Power on/off aber der Regler ist sturr !!!
 
Hallo,

i_xDriveEnable muss TRUE sein ?
Was wird als drive status angezeigt ? (q_by_DriveState)
3= Disable (STO = FALSE oder Zwischenkreisspannung fehlt)
4 = ready to switch on (rdy) /
6 = switched ON (RUN)
7= QuickStopActive
9= Fehler
Wenn die Inbetriebnahmesoftware SoMove den exklusiven Zugriff hat kann kein Kommando per Profibus abgesetzt werden. Also eklusiver Zugriff in SoMove muss ausgeschaltet sein. Schlater links unten.

Fahrbefehle können nur im Zustand 6 gestartet werden.
Wenn sich die Endstufe aber nicht nach 6 schalten lässt ist das nicht ein Endschalterproblem sondern etwas anderes. Dann muss zuerst herausgefunden werden, warum sich die Endstufe nicht einschalten lässt.

Gruß
zephyr
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
OK: Status 9 ist Fehler und die Fehlernummer A303 wird auch angezeigt. Diese sollte auch am Display des LXM32 zu sehen sein ?
Normalerweise sollte nun ein i_xFaultReset den Fehler löschen. Funktioniert das ? i_xEnable bleibt gesetzt !
Dannach sollte der Status nach 6 wechseln und ein neuer Fahrauftrag sollte möglich sein.
Ist dies nicht möglich liegt vielleicht noch ein anderer Fehler vor. Fehlerspeicher in SoMove auslesen.
Sind die Endschalter vielleicht vertauscht ? (positive und negative Endlage)

Gruß
zephyr
 
i_xFaultReset den Fehler löschen funktioniert nur wenn Ich zuerst Power disable/enable mache und die Achse kann Ich nicht mehr bewegen..
Die ES sollten richtig sein.. sonst würde meines erachtens das Homing auch nicht funktionieren... die RefPos geht vom LimSwitch aus! oder Irre Ich mich?
Ich werde es morgen nochmals Checken.....

Kennst DU den fall mit dem Quick Stop aktiv...?
Bei meiner 2 Portalachse sind die ES etwas weiter weg vom Mechanischen ende und das funktioniert ohne Probleme nach dem A302/A303, fehler Quittieren Achse freifahren und läuft wieder...
Danke fürs erste!
 
Guten Morgen,

QuickStopActive meldet nur dass der Antrieb in Zustand STOP ist. Dies kann durch ein Feldbus Kommando (LXM32_Control.i_xQuickStop) oder auch durch einen Fehler hervorgerufen werden.
Der Zusrtand 9 deutet eher auf einen weiteren Fehler hin. Schau doch mal im Fehlerspeicher mit SoMove nach ob da noch was anderes eingetragen ist.

Gruß
zephyr
 