Hallo Forum,
ich bin Jung-Konstrukteur und benötige Informationen zum Thema Gruppenantriebeund Ausgangsfilter von euch. Google, das Forum und die SEW Unterlagen haben mir zwar weitergeholfen, dennoch benötige ich Hilfe
Verwendete Unterlagen: Movitrac B Systemhandbuch, 04/2007 und MovidriveMehrmotorantriebe, 10/2001 (Thema wird darin zwar angeschnitten, aber fürmeinen Fall nicht ausreichend erläutert)
Folgender Fall:
Unser Kunde betreibt seid Jahren seine Anlagen (Transportsystem einer einzelnenStange über Rollen) mit jeweils einem FU (Eingangsseitig mit Drossel, Ausgangsseitig nichts - ohne Ausgangsfilter!), sowie 6Motoren parallel. Der Kunde sagt, das seine Anlagen einwandfrei funktionieren.Wir sollen dem Kunden eine Neu-Anlage konstruieren und da wird den FallGruppenantrieb in solch einem Ausmaß noch nicht hatten (2 parallel max), mussteich mich erst einmal einlesen.
Nach den o.g. Büchern ist ein Anschluss von bis zu 6 Motoren an einen FU alsGruppenantrieb möglich, jedoch wird mir zu wenig auf das Thema Ausgangsfiltereingegangen. Muss einer zwingend verwendet werden??
Im Systemhandbuch "6.11.4 Ausgangsfilter" wird erläutert, das bei"kleinen Gruppen mit 2..3 Motoren normalerweise kein Ausgangsfilter"benötigt wird. Ich habe ja 6 Motoren...
Wovon ist die Verwendung des Ausgangsfilters in diesem Fall abhängig? Im selbenKapitel wird auf die Anzahl der Motoren, die Leitungslänge und derMotorbemessungsstrom eingegangen.
IdR laufen die Motoren im Dauerbetrieb.
Daten:
FU: MC07B0015-5A3-4-S0/L/FSC11B (SEW) (Ausgang: 4A)
Motor: SK1SIS40FH-IEC63-63L/4 F TF (Nord) 0,18kW, 0,43A (davon 6 Stückparallel)
Motoren ges: ~ 2,6A
Leitungslänge ges: 60m, geschirmt.
Freundliche Gruße und vielen Dank in vorraus.
RobMor
ich bin Jung-Konstrukteur und benötige Informationen zum Thema Gruppenantriebeund Ausgangsfilter von euch. Google, das Forum und die SEW Unterlagen haben mir zwar weitergeholfen, dennoch benötige ich Hilfe
Verwendete Unterlagen: Movitrac B Systemhandbuch, 04/2007 und MovidriveMehrmotorantriebe, 10/2001 (Thema wird darin zwar angeschnitten, aber fürmeinen Fall nicht ausreichend erläutert)
Folgender Fall:
Unser Kunde betreibt seid Jahren seine Anlagen (Transportsystem einer einzelnenStange über Rollen) mit jeweils einem FU (Eingangsseitig mit Drossel, Ausgangsseitig nichts - ohne Ausgangsfilter!), sowie 6Motoren parallel. Der Kunde sagt, das seine Anlagen einwandfrei funktionieren.Wir sollen dem Kunden eine Neu-Anlage konstruieren und da wird den FallGruppenantrieb in solch einem Ausmaß noch nicht hatten (2 parallel max), mussteich mich erst einmal einlesen.
Nach den o.g. Büchern ist ein Anschluss von bis zu 6 Motoren an einen FU alsGruppenantrieb möglich, jedoch wird mir zu wenig auf das Thema Ausgangsfiltereingegangen. Muss einer zwingend verwendet werden??
Im Systemhandbuch "6.11.4 Ausgangsfilter" wird erläutert, das bei"kleinen Gruppen mit 2..3 Motoren normalerweise kein Ausgangsfilter"benötigt wird. Ich habe ja 6 Motoren...
Wovon ist die Verwendung des Ausgangsfilters in diesem Fall abhängig? Im selbenKapitel wird auf die Anzahl der Motoren, die Leitungslänge und derMotorbemessungsstrom eingegangen.
IdR laufen die Motoren im Dauerbetrieb.
Daten:
FU: MC07B0015-5A3-4-S0/L/FSC11B (SEW) (Ausgang: 4A)
Motor: SK1SIS40FH-IEC63-63L/4 F TF (Nord) 0,18kW, 0,43A (davon 6 Stückparallel)
Motoren ges: ~ 2,6A
Leitungslänge ges: 60m, geschirmt.
Freundliche Gruße und vielen Dank in vorraus.
RobMor