Hallo an alle,
ich möchte in der Firma 3-Phasen Asynchronmotoren (P1=0,66kW) mit Frequenzumrichtern ansteuern. Hintergrund ist, dass die Motoren Kreiselpumpen antreiben, aber bei 50Hz einfach viel zu viel Flüssigkeit gefördert wird. Die Motoren sind grundsätzlich FU-geeignet. Da ich die Pumpen möglichst stark drosseln möchte (10Hz...50Hz wären schon sehr gut), muss ich die Temperatur der Motoren im Auge behalten. Die Motoren (Baugröße 63) sind alle eigenbelüftet (IC411) und die Kühlleistung lässt mit der Drehzahl nach. Normalerweise haben die Motoren in so einem Fall PTC (Kaltleiter) oder einen ähnlichen Temperaturschutz verbaut. Nicht in diesem Fall.
Pumpen und Lüfter weisen schließlich einen quadratischen Drehmomentverlauf auf, weshalb die verringerte Kühlung der Motoren auch bei verringerter Drehzahl ausreichend sein sollte. Siehe Seite 8 Bild 3.
Der thermische Motorschutz lässt sich ja auch mehr oder weniger über den Motorstrom gewährleisten, wenn man die Drehzahl berücksichtig. Also bei niedrigerer Drehzahl und Kühlung darf der Motor weniger Strom ziehen. Haben die G110 Umrichter also eine drehzahlvariable Motorstrombegrenzung (ähnlich Bild 1)? Die sind schließlich extra für Pumpen und Lüfter ausgelegt. Wenn ja, welche Motorparameter müssen dem Umrichter bekannt sein um einen zuverlässigen Motorschutz ohne direkte Temperaturmessung zu ermöglichen? Ich habe das Datenblatt bereits studiert, bin daraus aber nicht schlauer geworden.
Hat vielleicht schon jemand Erfahrungen mit genau der selben Problemstellung gemacht und kann vielleicht sogar andere Umrichter für genau meinen Anwendungsfall empfehlen.
Die Alternative wäre das Nachrüsten von Kaltleitern in jedem der Motoren (>10) oder der Neukauf. Wie ihr verstehen könnt, versuche ich das zu verhindern.
ich möchte in der Firma 3-Phasen Asynchronmotoren (P1=0,66kW) mit Frequenzumrichtern ansteuern. Hintergrund ist, dass die Motoren Kreiselpumpen antreiben, aber bei 50Hz einfach viel zu viel Flüssigkeit gefördert wird. Die Motoren sind grundsätzlich FU-geeignet. Da ich die Pumpen möglichst stark drosseln möchte (10Hz...50Hz wären schon sehr gut), muss ich die Temperatur der Motoren im Auge behalten. Die Motoren (Baugröße 63) sind alle eigenbelüftet (IC411) und die Kühlleistung lässt mit der Drehzahl nach. Normalerweise haben die Motoren in so einem Fall PTC (Kaltleiter) oder einen ähnlichen Temperaturschutz verbaut. Nicht in diesem Fall.
Pumpen und Lüfter weisen schließlich einen quadratischen Drehmomentverlauf auf, weshalb die verringerte Kühlung der Motoren auch bei verringerter Drehzahl ausreichend sein sollte. Siehe Seite 8 Bild 3.
Der thermische Motorschutz lässt sich ja auch mehr oder weniger über den Motorstrom gewährleisten, wenn man die Drehzahl berücksichtig. Also bei niedrigerer Drehzahl und Kühlung darf der Motor weniger Strom ziehen. Haben die G110 Umrichter also eine drehzahlvariable Motorstrombegrenzung (ähnlich Bild 1)? Die sind schließlich extra für Pumpen und Lüfter ausgelegt. Wenn ja, welche Motorparameter müssen dem Umrichter bekannt sein um einen zuverlässigen Motorschutz ohne direkte Temperaturmessung zu ermöglichen? Ich habe das Datenblatt bereits studiert, bin daraus aber nicht schlauer geworden.
Hat vielleicht schon jemand Erfahrungen mit genau der selben Problemstellung gemacht und kann vielleicht sogar andere Umrichter für genau meinen Anwendungsfall empfehlen.
Die Alternative wäre das Nachrüsten von Kaltleitern in jedem der Motoren (>10) oder der Neukauf. Wie ihr verstehen könnt, versuche ich das zu verhindern.