STARTER CFC veröffentlichter Parameter - Bedienbarkeit ändern?!

friki

Level-1
Beiträge
21
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen.
Ich möchte bei einem veröffentlichten Parameter in CFC im Antrieb (@Par.Nummer Parametertext) die Bedienabrkeit ändern bzw. so sperren, dass sie in der Expertenlioste nicht bedient werden kann. Wisst Ihr ob das funktioniert?
Gruß
friki
 
Man kann z.B. einen generellen KnowHow- Schutz vergeben und dann gezielt nur einzelne Parameter freigeben (siehe Funktionshandbuch).

Oder man veröffentlicht gar nicht und ändert den Wert direkt im DCC- Plan (den man auch ohne Rücklesbarkeit ablegen kann)

Oder man schreibt den Wert azyklisch von der SPS, bzw. legt den Wert ins zyklische Telegramm und macht den autorisierten Zugriff dort,

(... da ist das was mir nun spontan einfällt)
 