Sicherheitsbeschaltung (STO) eines SINAMICS S110 Control Unit CU305DP

Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,

ich habe eine Frage bezüglich der Sicherheitsbeschaltung (STO) eines SINAMICS S110 Control Units CU305DP.

Ich muss eine Anlage projektieren, die kein Sicherheitsrelais hat. Der Not-Halt-Signal kommt von einer bestehender Anlage unseres Kunden. Ich muss den Motor in unserer Anlage über dieses Not-Signal sicher abschalten können.
Das Control Unit CU305DP hat zwei Fehlersichere Klemmen mit digetalen Eingängen und Ausgängen. Im Gerätebuch S110 habe ich einen Anschlussbeispiel gefunden, aber ich komm damit nicht zurecht.

Kann mir jemand da weiter helfen?

P.S.: Ich arbeite zum ersten mal mit diesem Frequenzumrichter.
 

Anhänge

  • Anschlussbeispiel.pdf
    88,5 KB · Aufrufe: 44
  • Fehlersichere DIO's.pdf
    163,4 KB · Aufrufe: 31
Hi,

und womit genau kommst du nicht zurecht?
Du aktivierst im FU die Safety Integrated funktion über klemme und gibst an über welchen F-DI STO gesteuert wird.
Diesen F-DI verkabelst du dann mit den Signalen von der Kundenanlage.

Gruß
Christoph
 