    Habe ein Problem, ich bekomme keinen Sicheren Halt über die Safety Integrated Funktion mit einer CU310-2DP.
    Ich muss den Antrieb (EPOS) sicher abschalten, weil ein Lichtvorhang als Personenschutz dient.
    Ich benutze das Starter.. (Drive ES Starter V4.4.03) und SW 4.6 HF17
    Ich habe bei der Safety Funktion "Basisfunktion über onboard Klemmen" ausgewählt, so wie auch im Handbuch.
    Dort konnte ich einen Onboard Eingang von der Klemme einstellen, der funktioniert auch (Sicherer Eingang vom Sicherheitsrelais Lichtvorhang)
    Allerdings benötigt er auch ein Signal "Motor Module (Klemme EP 24V) und dieses Signal gibt es bei mir nicht. Es lässt sich nicht abwählen, denn das Power Modul PM340 hat keine 24V EP Klemme (die gibt es nicht).
    Und dadurch fehlt beim schalten ein Kanal und es kommt zum Fehler.
    Wie kann man das einen sicheren Halt mit dieser Kombination CU310 mit PM340 lösen ?
    Danke
    Zitieren Zitieren S120 Sicherer Halt mit CU310-2DP und PM340  

  2. #2
    stepper7 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.11.2014
    Beiträge
    122
    Danke
    25
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    erledigt..musste ne weile googlen um das zu finden..
    Motor EP liegt auf der Klemme X120:4 an der Cu310-2
    das stand nirgendswo beschrieben... zum Glück war ich nicht der einzige doofe
    Jetzt funktioniert alles..

  3. #3
    Registriert seit
    17.07.2006
    Beiträge
    351
    Danke
    0
    Erhielt 79 Danke für 70 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Steht im Handbuch zur CU310 (GH6) und auch im Katalog...

Ähnliche Themen

  1. TIA S7-1200 mit CU310 oder CU320
    Von JaJa im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 17.02.2015, 10:01
  2. DGUVBrauchen sichere Antriebssteuerungen auch sichere Positionsgeber
    Von Safety im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.06.2014, 16:54
  3. CPU315F mit CU310 - Verfahrsatz keine Funktion
    Von STGT93 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.03.2014, 14:39
  4. Probleme mit Control unit CU310
    Von marius01 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 23.08.2012, 18:52
  5. Verkettung von Not-Halt / Anlagen Not-Halt
    Von mcluis im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.07.2010, 19:13

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •