Serielle Schnittstelle VLT 2800

The Expandable

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Freunde,

Ich würde gerne über die Software MCT 10 auf eine VLT 2800 (VLT2815PT4B20SBR1DBf12A00C1)
zugreifen.
Allerdings will das nicht gelingen
Ich habe eine LenovoT430 und eine PCI Karte für RS232/RS485.
Mit Anleitung und den anderen Beiträgen komme ich nicht so richtig weiter...
Ist der SUB-D Stecker nur für das Externe Bedienteil?
Wofür benötige ich die Dipp-Schalter?
Muss ich am FU irgendetwas einstellen damit ich Online komme?
Muss ich die Klemmen 68/69 nutzen?
Fragen, Fragen, Fragen,.....:confused::confused::confused:
Eine genaue Anleitung zur Vorgehensweise wäre nett.:D:D

Schon mal danke
!
Grüße
Hoffi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hmm, und wo soll er so einen RS232/485-Wandler an seinem Lenovo anstecken???
Ein USB/RS485-Konverter wie ADAM-4561 ist da wohl die bessere Idee, zumal es für den auch einen Treiber bei Danfoss zum Download gibt.
Andererseits frage ich mich, wo er wohl die "PCI Karte für RS232/RS485" eingebaut hat :confused: Falls die neben dem Notebook liegt - das kann ja nichts werden ;)

Auf jeden Fall muß Du auf die Klemmen 68/69 drauf, oder an die Pins 8 und 9 der Sub-D. Die Dip-Schalter sind zum Schalten des RS485-Abschlußwiderstands. Weiters solltest Du mal einen Blick auf die Parameter 500, 501 und 561 werfen. Mehr muß man am FU nicht machen. Kann man eigentlich alles aus den VLT2800-Handbüchern entnehmen. Wie man eine RS485 an sein Notebook bekommt steht da nicht, das ist kein Danfoss-Problem. Vielleicht schreibst Du mal genauer, was Du an RS485-Equipment hast. Wie die am Notebook installierte RS485 für die Verwendung in MCT10 einrichtet, findet man im MCT10 Handbuch Kapitel 4, besonders 4.2 bis 4.4

Harald
 
Zurück
Oben