Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 22

Thema: s120 CU320 Totzeit Taktgeber

  1. #11
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.843
    Danke
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Offline -> Rechte Maustatse auf das Gerät -> Eigenschaften

    Online -> am Gerät auf Übersicht -> Versionsübersicht

  2. #12
    Sureface ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.07.2015
    Beiträge
    15
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Also FW ist aktuell, die Werte unter p115 zu ändern bringt kein erfolg.

  3. #13
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.843
    Danke
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge

    Standard

    WTF?
    ist das jetzt ein Geheimnis zu sagen welche FW du verwendest ?
    natürlich bringt das ändern von p0115 nix, hat auch nie jemand behauptet.
    Ohne genau zu wissen was du auf dem System konfiguriert und eingestellt hast ist es eh nur raten.

    Hängt da noch eine SPS drüber die den Antrieb steuert, wenn ja wie sind den die Buseinstellungen ?

  4. #14
    Sureface ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.07.2015
    Beiträge
    15
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    CU FW 4503035
    Motor Module FW 4503035
    DQI_3 FW 1322530
    Antrieb wird von SPS gesteuert. Hab selbigen antrieb an 2 weiteren anlagen wo dieser Fehler nicht auftaucht

  5. #15
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.843
    Danke
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge

    Standard

    ok also hast du schon mal keine CU320 , wäre das zumindest geklärt.
    Und die beiden alagen bei denen der Fehler nicht auftritt sind gleich, also dieselben FW Versionen und dieselben Hardwarekomponenten?
    Hast du das projekt neu geladen vom Starter aus oder die Daten von einer bestehenden CF Karte kopiert? Das könnte auch zu dem Fehler führen.

  6. #16
    Sureface ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.07.2015
    Beiträge
    15
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Wie kein CU 320? das ne CU320-2 PN, s120 / v4.5. So Hardwareseitig an allen 3 Anlagen Projektiert. Das Projekt wurde stets von PG zum Antrieb hin Konfiguriert. Ob das Projekt im Anfangsstadium von der CF Kopiert wurde weiß ich nicht, will es aber nicht ausschließen

  7. #17
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.843
    Danke
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge

    Standard

    Richtig eine CU320-2 ist es, CU320 gibt es auch das ist dann FW V2.6 , das ist eben nicht ganz unwichtig wenn man sich mit den Problemen beschäftigt da es da schon große Unterschiede gibt und auch andere Parameter im Spiel sein können.
    ok wenn ich das jetzt richtig verstehe dann wurde das Projekt vom PC auf die CU320-2 geladen damit scheidet einne Fehlerquelle schon mal aus.

    Kannst du denn einen Parametervergleich zwischen einer Anlage machen wo es funktioniert und der Anlage wo es eben nicht funktioniert ?
    Den Vergleich kannst du über die Expertenliste anstoßen.

  8. #18
    Sureface ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.07.2015
    Beiträge
    15
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    kann dort nur online vs offline vergleichen. aber nicht anlagen untereinander

  9. #19
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.843
    Danke
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge

    Standard

    lege ein neues Projekt an und
    darin ein gerät CU320-2 PN -> Online gehen zu Anlage 1 -> Upload
    dann ein 2tes gerät CU320-2 PN -> Online gehen zu Anlage 2 -> Upload

    jetzt hast du beide geräte im projekt und kannst da untereinander vergleichen.

  10. #20
    Sureface ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.07.2015
    Beiträge
    15
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    sind minimale unterschiede, die meisten im r segment. die p segmente hab ich mal übernommen jedoch ohne unterschied beim fehler
    hab nun auch mal den antrieb auf werkseinstellung gesetzt und projekt neu geladen, jedoch ohne erfolg
    Geändert von Sureface (04.08.2015 um 14:35 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. Sinamics S120 CU320-2DP Hardwareprobleme
    Von GobotheHero im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.01.2015, 21:44
  2. S120 CU320 Referenzfahrt nicht möglich
    Von Befree im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.03.2014, 15:49
  3. sinamics s120 cu320 2dp
    Von maniac im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.08.2011, 05:01
  4. Gsd s120 cu320
    Von BoxHead im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.12.2010, 05:10
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.02.2010, 16:33

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •