    ... man kann auch mal den p340 = 1 setzen. Dann werden u.a. die Reglerparameter neu vorbelegt (ggf. ist der p118 auch dabei ?).
    Durch einen ON-/OFFLINE- Vergleich bekommst Du dann mit was geändert wurde. Man kann dann die Änderungen anschauen oder gleich als Script abspeichern und dann entscheiden welche Parameter man wieder auf die Ursprungswerte bringen will (z.B. Drehzahlreglerverstärkung -nachstellzeit etc.)
    Wenn nicht klappt kannst ja wieder die Datensicherung einspielen.

  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu zako für den nützlichen Beitrag:

    Sureface (05.08.2015)

  3. #22
    Sureface ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.07.2015
    Beiträge
    15
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hat geholfen, p118 is nun 0. Selbst das Händische Rücksetzen der Werte hat den Fehler nicht erneut aufgerufen

Ähnliche Themen

  1. Sinamics S120 CU320-2DP Hardwareprobleme
    Von GobotheHero im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.01.2015, 21:44
  2. S120 CU320 Referenzfahrt nicht möglich
    Von Befree im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.03.2014, 15:49
  3. sinamics s120 cu320 2dp
    Von maniac im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.08.2011, 05:01
  4. Gsd s120 cu320
    Von BoxHead im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.12.2010, 05:10
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.02.2010, 16:33

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •