Simodrive 611 - Regelt nicht mehr wie es soll

boertman_begins

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag,<br>ich habe ein Simodrive 611 System mit ER-Modul und einem Leistungsteil mit Reglereinschub, das einen Motor steuern soll. Angesteuert wird das Ganze über ein Potentiometer, welches die Spannung zwischen 0 und 9V/10V einstellt. Der Fehler den ich habe, ist der, dass der Motor sobald ich das Potentiometer 30° aufdrehe dreht der Motor sofort auf seine Höchstdrehzahl. Zwischen 0° und 30°  wird er normal geregelt. Steuere ich das Leistungsteil allerdings via SimoComU kann er alle Drehzalen halten, die ich einstelle. Ich habe bisher alles gewechselt. Von Poti über Reglereinschub, Leistungsteil und ER-Modul. Trotzdem ist der Fehler noch vorhanden. Wahrscheinlich ist es ein softwareinterner Fehler. In den Parametern habe ich nichts gefunden, was mir den Fehler erklären könnte. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich hoffe jemand von euch kann mir helfen.<br><br>MFG<br>boertman_begins
 
Ich würde eher einen Parametrierungsfehler vermuten. Scheinbar erreicht der Motor ja schon bei ca. 10%, also 1V die Nenndrehzahl. Also scheint der Umrechnungsfaktor von Eingangsspannung zu Solldrehzahl falsch gesetzt zu sein?!

Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
 
Hallo boertman_begins,

so etwas ähnliches hatte ich auch schon einmal an einem unserer Antriebe. Fehler hier war die Bezugsmasse.
Schau dir am besten nochmal die Verdrahtung an ob du nicht irgendwo einen Fehler eingebaut hast.
Ich denke mal dass die Simodrive-Software auch eine Monitor-Seite hat auf der du den aktuellen Spannungswert am Eingang sehen kannst.
Überprüfe damit einmal ob das Poti richtig funktioniert.
 
Zurück
Oben