Guten Tag,<br>ich habe ein Simodrive 611 System mit ER-Modul und einem Leistungsteil mit Reglereinschub, das einen Motor steuern soll. Angesteuert wird das Ganze über ein Potentiometer, welches die Spannung zwischen 0 und 9V/10V einstellt. Der Fehler den ich habe, ist der, dass der Motor sobald ich das Potentiometer 30° aufdrehe dreht der Motor sofort auf seine Höchstdrehzahl. Zwischen 0° und 30° wird er normal geregelt. Steuere ich das Leistungsteil allerdings via SimoComU kann er alle Drehzalen halten, die ich einstelle. Ich habe bisher alles gewechselt. Von Poti über Reglereinschub, Leistungsteil und ER-Modul. Trotzdem ist der Fehler noch vorhanden. Wahrscheinlich ist es ein softwareinterner Fehler. In den Parametern habe ich nichts gefunden, was mir den Fehler erklären könnte. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich hoffe jemand von euch kann mir helfen.<br><br>MFG<br>boertman_begins