MM4 mit 20ma Temperaturtransmitter steuern

maximinus

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich betreibe eine Wämepumpe über einen MM4 deren Leistung derzeit manuell mit einem Potentiometer in Abhängigkeit der Aussentemperatur zwischen 35 Hz und 70 Hz verstellt werden kann.
Jetzt möchte ich das automatisieren und habe hiezu einen (chinesischen) Pt100 Temperaturtransmitter über ebay bestellt.
Der liefert bei 5 Grad 8,55 mA und bei 32 Grad 10,56 mA (tiefere Temperaturen stehen mir derzeit nicht zur Verfügung)
Der MM4 soll bei Temperaturen ab 15 Grad mit 35 Hz laufen, bei 5 Grad mit 50 Hz und darunter linear bis 70 Hz.

Minimal- und Maximalfrequenz sind bereits begrenzt.

Derzeit läuft der MM4 mit mit 35 Hz und steigert seine Frequenz bei Erwärmung das Fühlers auf 32 Grad nur geringfügig im Zehntelbereich und das auch noch verkehrt (also höhere Drehzahl bei höherer Temperatur).

Wenn ich das richtig verstehe muss ich das über die Skalierung des Analogeingangs bewerkstelligen.

Mit dem im Netz gefundenen Beispielen komme ich nicht zurecht.

Welche Werte sind bei den Parametern 757 bis 760 einzustellen damit das gewünschte Ergebnis zustandekommt?
Gibt es noch andere Parameter die zu beachten sind?

LG
 
ein pt100 ist ein temperaturabhängiger widerstand der denkbar ungeeignet dafür ist ohne einen messumformer

dieser wäre z.b. möglich
Code:
[URL]https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2864561&library=dede&tab=2[/URL]
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Er hat ja deinen "Transmitte" das ist ein Messverstärker der den Widerstandswert in ein mA Signal (entweder 0-20mA oder 4-20mA) umsetzt!

mit MM4 kenn ich mich leider nicht aus.
 
Der MM4 soll bei Temperaturen ab 15 Grad mit 35 Hz laufen, bei 5 Grad mit 50 Hz und darunter linear bis 70 Hz.
Meinst Du:
Der MM4 soll bei Temperaturen über 15 Grad mit 35 Hz laufen, bei 5 Grad mit 50 Hz und darunter linear bis 70 Hz bei -8,3 Grad? (als Formel f = -1,5 * T + 57,5 mit fmin=35Hz und fmax=75Hz)

Bei deinem Wandler (I=0,07444 * T + 8,17777) ergibt sich für -8,3° ein Strom vom 7,56mA und bei 15° von 9,29mA

Im Prinzip ist dann
X1 ( P757 ) der Wert für 7,56mA
Y1 ( P758 ) 70Hz
X2 ( P759 ) der Wert für 9,29mA
Y2 ( P760 ) 35Hz

Die Frequenz musst Du in % des Wertes in P2000 eingeben.
Um die Werte für den Strom zu bestimmen, würde ich zunächst die Parameter auf die im Anhang gelb hinterlegten Werte (Standard) einstellen und dann bei verschiedenen Temperaturen schauen was bei r754 (in % von P2000) angezeigt wird(am besten natürlich bei 35°/9,29mA und -8,3°/7,56mA). Dazu musst Du den MM4 nicht einschalten.
Ggf. musst Du halt auch eine Geradengleichung aufstellen um die Werte an beiden Punkten zu erhalten.

Dann den ADC neu parametrieren und die Werte für deine Anwendung eingeben.
Da Du nur einen sehr kleinen Bereich des Stroms in einen große Sollwertänderung umrechnest, solltest Du mit P763 sehr stark glätten, damit deine Wärmepumpe halbwegs gleichmäßig laufen kann.