Verschiedene Motoren wechselnd an einem G120 Umrichter

08fresh15

Level-2
Beiträge
41
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

mein Wissen beschränkt sich momentan nur auf die Sinamics S Familie.
Nun soll ich verschiedene Drehstrommotoren mit einer Nenneisltung von 2,2KW bis 4KW an einem G Umrichter CU240E-2PN betreiben.
Dazu habe ich mir auch das Powermodul 6SL3210-1PE21-1AL0 ausgesucht.

Ich frage mich, wie ich von meiner 1515 CPU über Profinet die Motorparameter ändern kann oder ist das gar nicht nötig, da die Leistungsbreite
der Motoren nicht so hoch ist?

Zum besseren Verständnis, es existiert ein Bedienpult, wo je nach Anwendung entsprechend unterschiedliche Motoren betrieben werden sollen.
Somit ist immer nur ein G Umrichter gefordert aber die Motoren sind nicht identisch.

Über Infos und Ratschläge von Euch wäre ich sehr dankbar.
 
... ich würde es auch mit Datensatzumschaltung machen.
Falls Du nur in U/f betreibst, dann reicht evtl. schon ein Datensatz für Stern und einer für Dreieck (kommt auf die Eckpunkte z.B. 400V/50Hz oder z.B. 87Hz an).
Ansonsten kann man per azyklischen Zugriff auch Motordaten ändern. Hierzu bietet sich im TIAP der sog. "FB286" (SINA_PARA) an.

Z.B. im Standardtelegramm 2 ist die DDS- Umschaltung bereits im Telegramm berücksichtigt.
 
@Volker
Danke für den Link aber die Beispieldateien sind mit S7 V5.5 erstellt. Ich arbeite aber mit TIA V13

@PN/DP zako
Das ist doch ein guter Ansatz. Danke für die Info.
Ich sehe allerdings, dass es max. 4 verschiedene DDS abgelegt werden können. Damit würde ich gerade soeben hin kommen,
hätte aber ein Problem wenn neue Antriebe hinzu kommen würden.
Dennoch werde ich diesen Anatz erst einmal weiter verfolgen.

Gibt es irgendwo Richtlinien, in wie weit man Antriebe in einem DDS zusammen fassen kann bzw. ab wann ein
ein neuer Antriebsdatensatz anzuwenden ist?
Ich dachte immer das jeder Motor unter einen eigens dafür erstellten DDS angeschaltet werden muß.
Mir fehlt das Verständnis und die Erfahrung dazu sowas einschätzen zu können.

Momentan gibt es folgende Motoren, die angekoppelt werden.
- Anlage 1
2,2KW 5,3A

- Anlage 2
4KW 8,5A

- Anlage 3
3,1KW 6,8A

- Anlage 4
4x parallel 0,75KW 1,9A

- Anlage 5
2,2KW 4,9A

- Anlage 6
2,2KW 5,1A
 
Zurück