G120C Warnung über Profibus, obwohl keine Warnung auf dem Umrichter anliegt?!

Asphaltbeule

Level-1
Beiträge
48
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

ich bearbeite z.Zt. ein Projekt in dem 30 stk. SINAMICS G120C über Profibus (1,5MBit/s) mit einer SPS 315PN/DP kommunizieren.
Soweit funktioniert auch alles, leider kommt es aber immer wieder (1xWoche) zu einer Warnmeldung die uns in der SPS angezeigt wird.
Schaut man mittels der Starter Software auf den jeweiligen FU so hat er keinen Fehler :confused:.
Erst nachdem man den FU spannungslos und /oder den Profibus Stecker gezogen und wieder gesteckt hat ist der Fehler weg.
Für die Kommunikation SPS <=> FU werden die von Siemens programmierten "Standart Bausteine verwendet.

Bei meinem nächsten Besuch vor Ort werde ich mir nochmal die Profibus Leitungen vornehmen und verlängern.
Die Leitungslänge ist recht kurz mit 15-20cm zwischen den FU´s. Laut der Regel für Profibus Netzprojektierung müsste es aber noch passen.

Kann ein solcher Fehler durch die Ausführung der PB Leitung entstehen?

Oder ist es vielleicht ein Firmware Problem in den FU´s?
Die FW der FU´s : V4.60.21.08

Vielen Dank im voraus

Gruß

Asphaltbeule
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
die Meldung ist immer die gleiche: "Warnung Frequenzumrichter". Sie kommt an verschiedenen FU´s vor.
Es ist auf der SPS-Seite nur eine "Sammel"-Warnung im Standart Baustein als BIT Meldung vorhanden.

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
die Anlage steht 500 km entfernt.
Häufig kam A1920 => Profibusunterbrechung und A1699 => Zwangsdynamisierung ?!
Die PB-Verbindung war vorhanden und die Störung konnte nicht zurückgesetzt werden nur nach Spannungsunterbrechung bzw PB-Stecker ziehen und erneut stecken, danach
war die Störung weg.

Gruß
 
also A1699 => Zwangsdynamisierung hat was mit Saftey zu tun laut Doku.

A1920 kann ich nicht finden in der Doku.

Kann es sein das die Profibus Leitung mit Motorleitungen zusammenliegt im Kanal oder Schrank ? Könnte EMV Problem sein.
 
Anbei der Auszug aus der Doku...







FU Fehler.PNG
Kurios ist Meldung A1699 da ich diese Funktion im FU deaktiviert habe. ???

Der FU "hängt" sich auf bei einer dieser Meldungen,
 
A1920: ... kann es sein, dass evtl. sporadisch das Lebensbit (Wort 1 / Bit 10) im Anwenderprogramm der SPS überschrieben wird?
 