Hallo!
Ich benötige für eine unsere Anwendung einen Zugriff auf den MDI-Betrieb des Umrichters.
Die Kommunikation zwischen SPS und Umrichter läuft über den von Siemens zur Verfügung gestellten FB83.
Seit ich das Telegramm gewechselt habe ( von 101 auf 110 ) habe ich das Problem, dass das toggeln der Bits über die Variablentabelle nicht
mehr vom Umrichter erkannt wird.
Habe in der Hardwarekonfiguration das Telegramm 2 Axes PKW+PZD-12/7 (110kons) verwendet. Die Eingangsadresse der 2.Achse wurde ebenfalls auf 288 angepasst.
( Gleich wie im PDF zur Beschreibung des FB`s)
Das Telegramm wurde auch am Umrichter umgestellt und die geänderte Anfangsadresse auch in den FB100 eingetragen. (LADDR)
Die Konfiguration natürlich auch in den Antrieb / auf die PLC übertragen.
wenn ich nun die Profibus Diagnose in SimoCom U starte, so wird ein toggeln der Variablen (z.B im STW1 Aus1 )über die VAT nicht erkannt.
Ebenfalls ist dadurch auch das starten des Motors nicht möglich.
Verwendete ich jedoch einen MOVE- Befehl und schreibe ein Wort auf die eingetragenen Adresse der Hardwarekonfig so wird dieses in SimoCom U problemlos erkannt???
Hat vl von euch jemand das Problem schon gehabt? bzw kann mir jemand einen Tipp geben an was es eventuell noch liegen könnte? :/
Vielen Dank für eure Hilfe!
Mfg Stefan
Ich benötige für eine unsere Anwendung einen Zugriff auf den MDI-Betrieb des Umrichters.
Die Kommunikation zwischen SPS und Umrichter läuft über den von Siemens zur Verfügung gestellten FB83.
Seit ich das Telegramm gewechselt habe ( von 101 auf 110 ) habe ich das Problem, dass das toggeln der Bits über die Variablentabelle nicht
mehr vom Umrichter erkannt wird.
Habe in der Hardwarekonfiguration das Telegramm 2 Axes PKW+PZD-12/7 (110kons) verwendet. Die Eingangsadresse der 2.Achse wurde ebenfalls auf 288 angepasst.
( Gleich wie im PDF zur Beschreibung des FB`s)
Das Telegramm wurde auch am Umrichter umgestellt und die geänderte Anfangsadresse auch in den FB100 eingetragen. (LADDR)
Die Konfiguration natürlich auch in den Antrieb / auf die PLC übertragen.
wenn ich nun die Profibus Diagnose in SimoCom U starte, so wird ein toggeln der Variablen (z.B im STW1 Aus1 )über die VAT nicht erkannt.
Ebenfalls ist dadurch auch das starten des Motors nicht möglich.
Verwendete ich jedoch einen MOVE- Befehl und schreibe ein Wort auf die eingetragenen Adresse der Hardwarekonfig so wird dieses in SimoCom U problemlos erkannt???
Hat vl von euch jemand das Problem schon gehabt? bzw kann mir jemand einen Tipp geben an was es eventuell noch liegen könnte? :/
Vielen Dank für eure Hilfe!
Mfg Stefan