Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 6 von 6

Thema: Sinamics S120 Drive-Click 2 Werkzeuge mit identischem Motor

  1. #1
    Registriert seit
    06.08.2010
    Ort
    Köln
    Beiträge
    187
    Danke
    13
    Erhielt 30 Danke für 24 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    Ich suche einen Parameter mit dem ich die "Seriennummernüberwachung" des angeschlossenem Motors abschalten kann.

    Grund hierfür ist einfach. Habe 2 Werkzeuge mit identischem Motor die abwechselnd eingebaut werden.
    Geändert von NBerger (29.09.2015 um 20:20 Uhr) Grund: noch nicht fertig
    Zitieren Zitieren Sinamics S120 Drive-Click 2 Werkzeuge mit identischem Motor  

  2. #2
    Registriert seit
    12.04.2006
    Ort
    Bayern/Oberpfalz
    Beiträge
    135
    Danke
    3
    Erhielt 15 Danke für 11 Beiträge

    Standard

    Sieh dir mal folgende Parameter an:
    P9906
    P9907
    P9908

  3. #3
    Registriert seit
    05.04.2012
    Beiträge
    951
    Danke
    94
    Erhielt 216 Danke für 191 Beiträge

    Standard

    ... ich mache arbeite in solchen Fällen mit "Projekthochlauf" (man kann bis zu drei Projekte, somit auch Topologien speichern).
    Da gibt es zwei Parameter auf der CU (soweit ich mich erinnere p976 bzw. p977).

    Oder wenn Du die Geber angeschlossen lassen kannst, dann über Antriebsdatensatzumschaltung arbeiten. Die Leistungsleitungen der Motoren kann man ggf. per Schütz umschalten.
    Geändert von zako (29.09.2015 um 22:02 Uhr)

  4. #4
    Avatar von NBerger
    NBerger ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.08.2010
    Ort
    Köln
    Beiträge
    187
    Danke
    13
    Erhielt 30 Danke für 24 Beiträge

    Standard

    Leider nicht.
    Sind nicht vorhanden, hört bei p9899 auf und geht bei 10201 weiter. Alle 9000er sind Safety-Parameter

    Firmware ist übrigens V4.7 (CU320-2 PN)
    Geändert von NBerger (29.09.2015 um 22:15 Uhr)

  5. #5
    Registriert seit
    20.04.2006
    Beiträge
    87
    Danke
    120
    Erhielt 27 Danke für 17 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von adiemus84 Beitrag anzeigen
    Sieh dir mal folgende Parameter an:
    P9906
    P9907
    P9908
    die sind schon vorhanden, allerdings auf der ControlUnit.
    Der p9909 - (Topologievergleich Komponententausch) gehört auch noch dazu.
    Jedes Problem hält ein Geschenk für dich in seinen Händen (Richard Bach)

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Joe für den nützlichen Beitrag:

    NBerger (30.09.2015)

  7. #6
    Avatar von NBerger
    NBerger ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.08.2010
    Ort
    Köln
    Beiträge
    187
    Danke
    13
    Erhielt 30 Danke für 24 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke nochmal,

    Das die auf der CU liegen und nicht auf dem Antrieb ... Naja Hatte da auch selber drauf kommen können

Ähnliche Themen

  1. Wickelanwendungen mit Sinamics S120
    Von TESTER im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.09.2014, 06:47
  2. Sinamics S120 - Drive Cliq Leitungen
    Von Draco Malfoy im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.07.2013, 11:52
  3. Sinamics S120 Leistungskabel von Motor abklemmen
    Von Pikador im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.04.2012, 21:56
  4. Simatic S120 Probleme mit Motor
    Von onikos im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.05.2010, 10:11
  5. SINAMICS S120 - Drive-Cliq
    Von knabi im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.12.2007, 16:59

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •