Hallo,

Ich suche einen Parameter mit dem ich die "Seriennummernüberwachung" des angeschlossenem Motors abschalten kann.

Grund hierfür ist einfach. Habe 2 Werkzeuge mit identischem Motor die abwechselnd eingebaut werden.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... ich mache arbeite in solchen Fällen mit "Projekthochlauf" (man kann bis zu drei Projekte, somit auch Topologien speichern).
Da gibt es zwei Parameter auf der CU (soweit ich mich erinnere p976 bzw. p977).

Oder wenn Du die Geber angeschlossen lassen kannst, dann über Antriebsdatensatzumschaltung arbeiten. Die Leistungsleitungen der Motoren kann man ggf. per Schütz umschalten.
 
Zuletzt bearbeitet:
Leider nicht.
Sind nicht vorhanden, hört bei p9899 auf und geht bei 10201 weiter. Alle 9000er sind Safety-Parameter

Firmware ist übrigens V4.7 (CU320-2 PN)
 