EMV Frequenzumrichter/Softstarter

BerndStein

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen!

Ich stehe vor einem Problem, welche vielleicht keines ist.

Die Erneuerung eines Schaltschrankes steht an. Es befinden sich zwei Abwasserpumpen in einem Schacht, die keine geschirmte Anschlussleitung haben. Die beiden Pumpen werden nicht erneuert. Den neuen Schrank wollte ich mit Frequenzumrichtern ausstatten. Da ich keine geschirmte Leitung habe nehme ich Abstand vom FU. Wie sieht dis Sache mit einem Softstarter aus. Vom Gefühl her, brauch ich auch geschirmte Leitung. In vielen Unterlagen habe ich aber nichts gefunden, was darauf hindeutet, dass eine geschirmte Leitung verwendet werden muss?

Kann jemand Helfen?

Gruss Bernd
 
Vielleicht bleibst du doch bei dem FU, wenn du am Ausgang einen
Sinusfilter verbaust, besteht die Möglichkeit auf geschirmte Leitungen
zu verzichten.
 
Hallo

Gegenfrage: Warum bei Abwasserpumpen die Drehzahl verstellen ?

Bis 11 kW sind die Sa noch recht günstig. Aber YD auch.
 
Also bei einem Abwasserpumpwerk gibt es erfahrungsgemäß 2 Möglichkeiten:
a) Tauchmotorpumpen, diese sind dann im Regelfall ATEX, sowie der ganze Pumpensumpf
= Pumpe muss zwingend einen Kaltleiter haben, der mit einem entsprechend zertifizierten Auswerterelais ausgewertet wird,
und in modernen Konzepten dann den sicheren Halt des Umrichters aktiviert
= Du brauchst in aller Regel zwingend einen Sinusfilter, außer der Pumpenhersteller würde explizit was anderes schreiben, ist aber eher selten

Generell ist FU und ATEX aber NIE wirklich einfach mal eben so ...


b) Die Pumpen / der Motor (jetzt trocken aufgestellt) sind so steinalt, das der Motor oft noch nur Iso-Cl. B hat, von bei FU sinnvollen isolierten Motorlagern ganz zu schweigen.
= Auch hier brauchst du alleine deshalb mindestens einen du/dt Filter oder besser Sinusfilter

Mit dem Sinusfilter ist dann auch die ungeschirmte Motorleitung zumindestens schon mal nicht mehr per se bedenklich.

Die Frage von Ing_Lupo ist aber auch berechtigt "Warum Drehzahlverstellen":
Gerade Abwasserpumpen sind wg. dem nötigen freien Durchgang vom Wirkungsgrad ehr schlecht,
und wg. mindestströmungsgeschwindigkeiten in der Rohrleitung ist die Regelkapazität doch arg begrenzt, bis selbst bei Nenndrehzahl schon Grenzwertig niedrig.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mein Senf:
Softstarter arbeiten mit (netzgeführten) Thyristoren und werden teilweise, nach erfolgtem Hochlauf, komplett gebypaßt.
Sind daher, EMV-technisch gesehen, ne ganz andere Welt als mit kHz-getaktete FU mit Zwischenkreis.
Ich denke nicht, daß Du dafür (Softstarter) geschirmte Motorleitungen bräuchtest.

Zu FU-Einsatz hier, so wir Du es beschrreibst, wär ich eher sehr zurückhaltend.

Mathias
 
Es gibt auch Umrichter die bringen einen echten Sinus raus ! ( Sinusumrichter )
Werden von der Firma Igel gebaut ! Ein Kunde setzt diese bei Tauchpumpen ein, weil er eben kein geschrimtes Kabel benötigt !
Auch zu Finden unter ISA Drive Sinus.

Verstehe nicht, warum es soetwas nicht von anderen Lieferanten gibt. Liegt wohl am Patent.
 