TIA V13 SP1 mit G120

buhuu

Level-1
Beiträge
20
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich beschäftige mich im Moment mit einem Programm das Lüfter mit FU´s steuert.

Das Programm würde nicht auf meinem Laptop erstellt. Wenn ich öffne erscheinen mit die G120 CU240E-2 DP als weiße Box, nichts kann an den Parametern geändert oder Inbetriebnahme gemacht werden Luefter 1 und 2).

Wenn ich einen neuen in der HW Konfig hinzufüge funktioniert alles (Antrieb 1).

Hat mir jemand einen Tipp woran das liegen könnte ?

Besten Dank vorab.
 

Anhänge

  • Bild 1.png
    Bild 1.png
    26 KB · Aufrufe: 25
kann es sein das die G120 ne andere Version haben als die welche du anlegst?
Für den STARTDRIVE gibt es einige HSP für neue SINAMICS G120 FW Versionen.

Andere Möglichkeit wäre noch das die G120 nicht über den STARTDRIVE sondern per GSD Datei eingefügt worden sind.

Was steht den bei den Eigenschaften -> Allgemein -> Kataloginformationen der G120 ?

Gruß
Christoph
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Christoph,
Vielen Dank für deine Antwort.
I
ch habe jetzt über den Automation Software Updater alle Packages heruntergeladen und installiert.
Bild 2.jpg
Das fehlende Softwareupdate führt mich auf die Seite von Siemens mit Updates zu Startdrive. Die Downloadberechtigung für die Pakete habe ich beantragt. Hoffe es dauert nicht solange..
Bild 3.png

Ich glaube die FU´s würden über Startdrive parametriert..
Die Eigenschaften kann ich leider nicht für die "weißen" abrufen.

Bild 4.png
Danke nochmal für die Hilfe.
 
Hallo,
nach der Update 3 Installation hat es funktioniert.
War lag wohl an einer neueren Version der FU´s
Vielen Dank für den Tipp.
 
Hi,

prima.
Ja mit dem UPD3 wird auch gleich der HSP für V4.7.3 installiert, dieser musste vor UPD3 noch manuell im Startdrive installiert werden damit die neuen Geräteversionen verfügbar sind.

Gruß
Christoph
 
Zurück
Oben