    Hallo zusammen,

    ich beschäftige mich im Moment mit einem Programm das Lüfter mit FU´s steuert.

    Das Programm würde nicht auf meinem Laptop erstellt. Wenn ich öffne erscheinen mit die G120 CU240E-2 DP als weiße Box, nichts kann an den Parametern geändert oder Inbetriebnahme gemacht werden Luefter 1 und 2).

    Wenn ich einen neuen in der HW Konfig hinzufüge funktioniert alles (Antrieb 1).

    Hat mir jemand einen Tipp woran das liegen könnte ?

    Besten Dank vorab.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Zitieren Zitieren TIA V13 SP1 mit G120  

  2. #2
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.798
    Danke
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge

    Standard

    kann es sein das die G120 ne andere Version haben als die welche du anlegst?
    Für den STARTDRIVE gibt es einige HSP für neue SINAMICS G120 FW Versionen.

    Andere Möglichkeit wäre noch das die G120 nicht über den STARTDRIVE sondern per GSD Datei eingefügt worden sind.

    Was steht den bei den Eigenschaften -> Allgemein -> Kataloginformationen der G120 ?

    Gruß
    Christoph
    Geändert von ChristophD (28.12.2015 um 11:14 Uhr)

  3. #3
    buhuu ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.12.2010
    Beiträge
    20
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo Christoph,
    Vielen Dank für deine Antwort.
    I
    ch habe jetzt über den Automation Software Updater alle Packages heruntergeladen und installiert.
    Bild 2.jpg
    Das fehlende Softwareupdate führt mich auf die Seite von Siemens mit Updates zu Startdrive. Die Downloadberechtigung für die Pakete habe ich beantragt. Hoffe es dauert nicht solange..
    Bild 3.png

    Ich glaube die FU´s würden über Startdrive parametriert..
    Die Eigenschaften kann ich leider nicht für die "weißen" abrufen.

    Bild 4.png
    Danke nochmal für die Hilfe.

  4. #4
    buhuu ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.12.2010
    Beiträge
    20
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo,
    nach der Update 3 Installation hat es funktioniert.
    War lag wohl an einer neueren Version der FU´s
    Vielen Dank für den Tipp.

  5. #5
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.798
    Danke
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,

    prima.
    Ja mit dem UPD3 wird auch gleich der HSP für V4.7.3 installiert, dieser musste vor UPD3 noch manuell im Startdrive installiert werden damit die neuen Geräteversionen verfügbar sind.

    Gruß
    Christoph

Ähnliche Themen

  1. SINAMCS G120 / CU250S-2PN EPOS Funktion mit TIA V13
    Von Asphaltbeule im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 21.11.2015, 16:05
  2. TIA NOT-AUS mit SM 326 8x NAMUR (TIA V13 SP1)
    Von Larzerus im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.09.2015, 22:48
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.05.2015, 11:15
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.04.2015, 18:46
  5. TIA TIA V13 mit SP1 und Profinet Drehgeber
    Von JaJa im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 27.01.2015, 16:22

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •