    Ich brauche dringend ein Flashkarte für ein G120 mit CU230-P Control Unit.
    Laut Handbuch ist das "SINAMICS SD Karte 512 MB" (6SL3054-4AG00-2AA0) empfohlen.
    Leider ist diese Karte nicht auf Lager.

    Frage: Wieviel Speicher ist tatsächlich notwendig ?

    Ich überlege ob ich ein "SIMATIC MEMORY CARD" (z.B. 6ES7954-8LC02-0AA0) verwenden kann da es auf Lager ist.
    Diese Karte heist ja auch "SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 4 MBYTE"
    Jesper M. Pedersen
    Zitieren Zitieren Welche Flashkarte für Sinamics G120 ?  

  2. #2
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.480
    Danke
    1.141
    Erhielt 1.242 Danke für 973 Beiträge

    Standard

    Hab grad kein Handbuch da, aber ich glaub für den G120 kannst du eine beliebige Speicherkarte verwenden. Es muss keine von Siemens sein

    Gruß
    Dieter

  3. #3
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.797
    Danke
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge

    Standard

    jup da geht jede MMC/SD .
    Wozu brauchst du die, für FW Update dürften die 4 MB nicht ausreichen!

    Gruß
    Christoph

  4. #4
    Avatar von JesperMP
    JesperMP ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.626
    Danke
    377
    Erhielt 801 Danke für 642 Beiträge

    Standard

    Ich brauche es nur für die Sicherung der Konfiguration, für den Fall das der Anwender selber den Control Unit austauschen muss.
    Kein Bedarf für ein FW Update.

    Ich weiss das ich beliebige SD Karten bis max 2GB verwenden kann, aber ich will ein industriellen Flashkarte für die rauhe Umgebung.
    Deswegen die Frage, wie gross muss es sein ?
    Jesper M. Pedersen

  5. #5
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.480
    Danke
    1.141
    Erhielt 1.242 Danke für 973 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    ... aber ich will ein industriellen Flashkarte für die rauhe Umgebung.
    Also da kannst du jede Markenkarte verwenden.

  6. #6
    Avatar von JesperMP
    JesperMP ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.626
    Danke
    377
    Erhielt 801 Danke für 642 Beiträge

    Standard

    Die Frage noch einmal: Wieviel Speicherplatz brauche ich auf das Karte ?
    Jesper M. Pedersen

  7. #7
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.797
    Danke
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge

    Standard

    die 4 MB sollte für die Datensicherung ausreichen, ich hatte es bisher mit 16MB Karten gemacht und da war noch mehr als 12 MB Frei nach dem sichern.

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:

    JesperMP (05.01.2016)

  9. #8
    Avatar von JesperMP
    JesperMP ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.626
    Danke
    377
    Erhielt 801 Danke für 642 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zurück von ein Kunde mit diese Erfahrung.
    Auf ein standard Simatic Memory Card 4MB, wurde für ein Control Unit CU230P-2 nur 83kB genutzt.
    Jesper M. Pedersen

  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:

    ChristophD (15.01.2016)

Ähnliche Themen

  1. Welche Software für Sinamics S120/G120
    Von urlaub im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.09.2015, 21:49
  2. Musteraufbau Sinamics G120
    Von Praktikus im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.01.2011, 09:58
  3. SINAMICS G120 Widerstandsbremsung
    Von Mr Array im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.04.2010, 20:02
  4. S7 Beispiel für Sinamics G120 CU240S-DP
    Von Aboden im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.11.2008, 11:56
  5. Sinamics G120 CU 240S DP-F
    Von Kleissler im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.08.2007, 17:27

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •