AEC SMD506-I Schrittmotortreiber

mclear

Level-2
Beiträge
69
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute!

Hat jemand irgendwo die Schrittmotor - Controller von AEC im Einsatz?

http://www.aec-smd.it/

Genauer habe ich ein Problem damit mit der zugehörigen Software WinIC auf das Gerät zuzugreifen. Ich bekomme immer die Meldung: Communication error! Verfiy connection!

Damit hab ich also keine Möglichkeit das Programm auszulesen um das defekte Teil gegen ein neues auszutauschen.

Kennt jeman dieses Problem und wenn ja, wie muss die Kabelverbindung sein(Pinbelegung RS232) damit ich endlich eine Verbindung bekomme.

Vielen Dank im vorraus für jegliche Antwort.

MfG mclear
 
Also ich hab jetzt mal die Spannungspegel am RX und TX Pin gegen Masse gemessen. TxD bringt -8,4 V im Leerlauf und RxD hat eine Spannung von -3,4 V gegen Masse. Was soll das Bedeuten? Beim PC an der Schnittstelle hat RxD 0 V und TxD -9,9 V. Also was müsste ich tun um die beiden auf ein ähnliches Level zu bringen, damit ich eine Antwort vom AEC SMD506-I bekomme?

Ich dachte schon Spannung mittels Potti abgleichen oder so... Es ist mir aber ein Rätsel wieso da son Mist rauskommt, denn direkt hinter der Schnittstelle ist ein normaler MAX232...

Bitte Antworten....
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ok, wenn keiner was weiß...

Ich hab jetzt Lösungen. Es sind an der Zahl 2.

1. Sicherstellen, daß der Schrittmotortreiber nicht auf der Kommunikationsseite defekt ist. Hat nur geklappt, weil ich etliche in Betrieb befindliche Geräte ausgestestet habe. Ergebnis: Das Versuchsobjekt ist/war defekt --> Kommunikation unmöglich

2. Busadresse zwischen Software und AEC SMD506-I abgleichen, trotz Single-Master Verbindung (PC=Master AEC=Slave).

Ok, dann klappts auch mit der Verbindung.