G120 Sichere Eingänge

Blockmove

Supermoderator und User des Jahres 2019
Teammitglied
Beiträge
11.607
Reaktionspunkte
3.866
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Kollegen

eine Frage zu den sicheren Eingängen (DI4 und DI5) beim G120 mit einer CU240E-2 PN:
Kann ich die sicheren Eingänge direkt mit sicheren Ausgängen einer ET200S 4FDO-Baugruppe ansteueren?
Gibt es irgendetwas zu beachten (Taktsignale oder ähnliches)?

Besten Dank!

Gruß
Dieter
 
Hallo Blockmove,

du scheinst ja eine F-CPU zu haben und ein Umrichter mit Profisave.

Warum benutzt du da die sicheren Eingänge.

Aktiviere doch einfach ein Profisave Telegramm im Umrichter (Telegramm 30) und binden ihn im F-Programm ein.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Blockmove,

du scheinst ja eine F-CPU zu haben und ein Umrichter mit Profisave.

Warum benutzt du da die sicheren Eingänge.

Aktiviere doch einfach ein Profisave Telegramm im Umrichter (Telegramm 30) und binden ihn im F-Programm ein.

Harald

ProfiSafe ... Das wär ja einfach :)
Es handelt sich um ein Sicherheits-Retrofit einer größeren Anlage mit mehreren CPUs.
Die Ansteuerung der Umrichter erfolgt über eine normale S7-400 Profinet CPU.
Die Sicherheitstechnik wird durch eine ET200S F-CPU mit mehreren ET200S-Stationen modernisiert.
Somit kommt ProfiSafe leider nicht in Frage.

Gruß
Dieter
 
Danke Zako,
jetzt hab ich den entscheidenden Hinweis gefunden.
Es funktioniert nur mit rein P-schaltenden F-DOs.
Eine inteessante Möglichkeit ist allerdings, dass der Umrichter "Shared Device" unterstützt.
Somit kann wohl ProfiSafe und die funktionale Ansteuerung von getrennten CPUs erfolgen.
Hat das schon mal jemand getestet?

Gruß
Dieter
 