MM420 unbekannte Fehlermeldung "- - - - -"

ims

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe einen Micromaster 420 0,37kw (6SE6420-2UD13-7AA1). Nach dem einschalten leuchtet die grüne und organge LED durchgängig, dh. laut Handbuch der Umrichter ist betriebsbereit. Leider zeigt das BOP (6SE6400-0BE00-0AA1 BOP-2) nur fünf waagerechte Striche an "- - - - -".
Was heißt das ? Selbst nach 30 Minuten keine Änderung, reagiert auch nicht auf die Tasten. Ich habe nichts dazu im Handbuch gefunden. Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte. Zur Veranschaulichung habe ich ein Bild mit doch geladen, links fehlermeldung, rechts Mircomaster zeigt an, dass er betriebsbereit ist.
Immanuel
fehler.jpg
 
Also wenn man dem Siemens CA01 in dem Fall trauen kann, dann hast du das falsche BOP.
Das BOP-2 6SE6400-0BE00-0AA1 ist beim Micromaster 430 gelistet.
Für Micromaster 420 bzw. 440 ist das BOP 6SE6400-0BP00-0AA1 gelistet.
Optisch sind die absolut identisch.

Mfg
Manuel
 
Nur als Versuch:
Wenn das BOP keinen optimalen Kontakt hat, dann wird auch nur "-----" auf dem BOP angezeigt.
Dann das Bop nochmal abnehmen und ordentlich aufsetzen. Eventuell mit der Hand nochmal fest andrücken.

War bei mir an einem MM420 der Fall. Beim Andrücken habe ich dann Klick-/Einrastgeräusche gehört, danach hat es funktioniert.
Allerdings war es ein ...-0AA1
 
Zuletzt bearbeitet:
Vor 2 Jahren hatte ich ein ähnliches Problem. Damals war auf der Innenseite des BOP ein Aufkleber "For 430 series", daher war das Problem schnell identifiziert ohne Bestellnummernvergleich.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank für die Antworten. Es lag wie von euch vermutet, dass der BOP nur für den 430 war, ich habe einen neuen und es funktioniert (sieht genauso aus, aber ist für den 420 bzw. 440).
:)
 
Zurück