Lageregelung mit Asynchronmotor und FU

Lebenslang

Level-1
Beiträge
410
Reaktionspunkte
99
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
versuche immer noch die Erklärung zu finden wie die Hubwerke unserer Regalbediengeräte
bei erreichter Position mit einem Asynchronmotor und KEB F4 FU die Lage halten ohne das
die mechanische Bremse einfällt.

Der Schlupf ist ja quasi 0 und somit keine Induktion im Statorpaket welches eine Kraft erzeugen kann.
Mit der Aussage das ein Gleichstrom beaufschlagt wird kann ich nicht auskommen da bei der geringsten
Positionsänderung sofort im mm Bereich nachpositioniert wird und ich rede hier von einem 30KW Asynchronmotor
mit einem Resolver an der Lüfterwelle und einem Pepperl+Fuchs AVM 58 Absolutwertgeber an der Y Achse.

Die Höhe der Y Achse ist ca.30m und das Gewicht des Hubschlittens ca. 4 Tonnen die problemlos in Lage gehalten werden.
Die Motoren werden 0 warm, wie erreicht man im Stand so ein hohes Haltemoment mit einem Asynchronmotor und einem FU??
Vielleicht hat sich jemand da auch schon Gedanken gemacht und lässt mich teilhaben.

Gruß
 
... weil sich das Statorfeld dreht. Über den elektrischen Schlupf ergibt sich das Moment.
Schau mal ob Dein Umrichter eine Anzeige für die aktuelle Ausgangsfrequenz hat. Diese dürfte nicht bei "0" liegen.
Ebenso wird ein entsprechend hoher Strom fließen, der größer als der Magnetisierungsstrom ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es dürfte im Haltezustand am Motor deutlich das "singen" der Wicklung entsprechend der PWM-Schaltfrequenz zu vernehmen sein. "0-warm" kann ich mir dabei aber absolut nicht vorstellen, außer bei einer leistungsfähigen Fremdkühlung.
 
Zurück
Oben