Hallo zusammen,

ich betreibe einen Synchronmotor an einem Frequenzumrichter(Lenze8400) mit der Reglungsart "Sensorlose Vector Regelung)
ich habe sehr große EMV Probleme was für möglichkeiten gibt es um die Störsignale zu verringen???
Schaltfrequenz am umrichter andersteinstellen?? gibt es noch andere einstellmöglichkeiten?

Ps.: Geschirmte Motorleitung wird verwendet (Schirm beidseitig aufgelegt)


Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich möchte ein Hybridkabel verwenden d.h. Leistungs und Bus Signal sind in einem Kabel aber jeweils selber geschirmt!
Das kabel hat eine Länge von 150m

Ich habe mit dem OSZI Messungen durchgeführt und auf dem BusSignal 20Vss gemessen das ist viel zu viel :-(
Als test habe ich eine Netzdrossel in den Ausgang geklemmt und die Vss Spannung ging auf 2V Störspannung
was für möglichkeiten gibt es um eine Störspannung zu bekämpfen?
 
Ich möchte ein Hybridkabel verwenden d.h. Leistungs und Bus Signal sind in einem Kabel aber jeweils selber geschirmt!
Das kabel hat eine Länge von 150m

150m ist eine sehr lange Länge für einen geschirmte Leitung, Doku von Lenze lesen da steht im normalfall drin welche maximale Leitungslänge für geschirmte Leitungen.

Bei 150m aber eher ungeschirmte Leitung mit Ausgangsdrossel (Ferritkerndrossel) arbeiten.

Kurze erläuterung:

Eine Ausgangsdrossel reduziert als kostengünstige Maßnahme das Störpotenzial auf der Motorzuleitung des Umrichters.

Bei geeigneter Dimensionierung werden die Abstrahlungs-Grenzwerte für die Funkent-
störung eingehalten. Die Ausgangsdrossel hat den Vorteil, dass kein zusätzlicher Spannungsfall am Umrichterausgang auftritt. Üblicherweise genügen 3–5Windungen um einen Ringkern. Ausgangsdrosseln werden im Normalfall mit ungeschirmten Motorzuleitungen verwendet.

Bei kleinen Servos die PWM Frequenz mal auf >= 8 Khz stellen, falls hohe Drehzahlen gefahren werden (z.b >4500).

Bei dem HybridKabel auch darauf achten, dass auch der Schirm vom Thermofühler/Bremse mit aufgelegt wird, beidseitig und großflächig, nicht zusammengedrillt.


 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es handelt sich um ein CamBus Signal!
Ich sprach von Sensorloser Regelung Regelungsart am Frequenzumrichter.

Ich werde jetzt mal eine Motordrossel und Ferritringe Testen mal schauen was dabei herraus kommt!

Gibt es FIlter möglichkeiten für ein CanBus Signal z.b. Hochpassfilter etc. was könnte man dafür einsetzen??
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich würde mal testhalber die CAN-Datenleitungen separat von den Motorleitungen führen. Ich bin mir sicher, daß dann die Pb weg sind.

Selbst geschirmte Motorleitungen können keinen vollständigen Abstrahlschutz bieten und da hier Daten- und Leistungssignale so dicht beeinander liegen....

Die Motordrossel könnte was helfen, allerdings bis zur Drossel würde ich Daten und Leistung trennen.
Auch ein Runtersetzen der Taktfrequenz oder eine Verringerung der CAN-Bus-Rate könnten helfen. Man könnte auch mal, wenn mein erster Vorschlag nicht praktikabel erscheint, versuchen, die CAN-Datenleitungen mit einem kleinen Ableitkondensator zu versehen, der die Taktfrequenz-Störungen ableitet...

Mathias
 