Thema: G120 Schweranlauf Boost - Drehmomentanhebung

  1. #1
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.492
    Danke
    1.142
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge

    Frage


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo miteinander,

    irgendwie seh ich den Wald vor lauter Bäumen (Parametern) nicht mehr.
    Ich hab an einem G120 einen 0,25kW Motor der bedingt durch die "hervorragende" Mechanik schwer anläuft.
    Bei anderen Umrichtern gibt es einen Bost oder eine Drehmomentanhebung um das Drehmoment während des Hochlaufs bei niedrigen Frequenzen anzuheben.
    Wo versteckt sich denn sowas beim G120?


    Danke

    Gruß
    Dieter
    Zitieren Zitieren G120 Schweranlauf Boost - Drehmomentanhebung  

  2. #2
    Registriert seit
    05.04.2012
    Beiträge
    952
    Danke
    94
    Erhielt 216 Danke für 191 Beiträge

    Standard

    Nimmst Du die U/F Kennlinie oder Vektorregelung - siehe Parameter p1300.
    Bei Vektorregelung würde ich möglichst eine drehende Messung machen. Bei Bedarf über p1610/p1611 ... im gesteuerten Bereich das Moment erhöhen falls Motor und Umrichterbetrieb das erlauben. Bei Uf gibt es auch Parameter -siehe Masken.

  3. #3
    Blockmove ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.492
    Danke
    1.142
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich hab ne simple Uf-Kennline. Einfach über das entsprechende Makro über das IOP parametriert.

    Gruß
    Dieter

Ähnliche Themen

  1. Schweranlauf Micromaster 420
    Von dani im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.09.2011, 01:07
  2. Gleichlaufsteuerung mit G120 ??
    Von oneman im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.09.2010, 10:31
  3. Schweranlauf mit Softstarter
    Von plc_typ im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.08.2010, 18:50
  4. Frequnzumformer bei Schweranlauf
    Von christophamdell im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 19.06.2009, 19:21
  5. Extremer Schweranlauf 18,5KW Ventilator...
    Von AndreK im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 25.01.2007, 19:50

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •