    Hallo Zusammen,

    Gibt es die Möglichkeit den Strom der in einen DASM fließt anhand der Frequenz zu berechenen? Oder eine generelle Kennlinie die dieses verhalten darstellt?
    Beispiel ein 75kW Motor wird nur mit 35 hz betrieben. Das sind 70%, kann mann die Leistung/Strom auch einfach mit dem Faktor 70% rechnen?
    Zitieren Zitieren Gelöst: DASM Strom/Frequenzkennlinie  

  2. "Frag den Ventilatorhersteller nach einem Datenblatt.
    Da sollte es wenigstens eine Kennlinie Leistung/Volumenstrom bei verschiedenen Drücken geben.

    Ein Ventilator stellt eine sog. quadratische Last dar, insofern sin 35Hz mit Sicherheit deutlich weniger als 70%.
    Sollte der FU wirklich auf U/F und nicht U²/F stehen, dann wäre das dem Energiespareffekt er abträglich, weil bei kleiner Drehzahl die Spannung (schon) viel zu hoch ist.

    Mfg
    Manuel"


  3. #2
    Registriert seit
    13.02.2011
    Beiträge
    344
    Danke
    9
    Erhielt 47 Danke für 46 Beiträge

    Standard

    Hallo

    welche Last treibt der Motor an ?

    quadratisch oder Linear ?

    Wie genau brauchst Du es ?

    Beispiel Kreiselpumpe:

    bei ca. 30 Hz hast Du ca. den Leerlaufstrom
    bei 50 Hz die Nennleistung im AP der Pumpe.
    Dazwischen quad oder lin interpolieren.

    Ist natürlich nicht wissenschaftl. nur praktisch.

    Gruß
    Gruß

    Lupo

  4. #3
    Registriert seit
    12.06.2013
    Beiträge
    30
    Danke
    3
    Erhielt 7 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Das kommt darauf an, ob du Vektorregelung im FU eingestellt hast oder U/f-Kennlinie. Bei simpler U/f prinzipell P~n bis zur Bemessungsdrehzahl.
    Bei Vektorregelung mit Mmax ab Drehzahl 0 ist das pauschal nicht zu sagen.
    Verätst du uns den Hintergrund dazu?

  5. #4
    Avatar von 4nD1
    4nD1 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    31.05.2010
    Beiträge
    408
    Danke
    35
    Erhielt 10 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    Es geht um einen 75kW Motor der in einer Lüftungsanlage den Zulüfter antreibt. Dieser soll von der Drehzahl(Volumenstrom) gesenkt werden.
    Der FU ist ganz einfach mit U/F.

    Es soll ermittelt werden ob das dann eine Einsparung bringt oder nicht. Deswegen sollte ich es erst einmal rechnen bevor wir die Anlage runter drehen.

  6. #5
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.732
    Danke
    314
    Erhielt 1.519 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    Frag den Ventilatorhersteller nach einem Datenblatt.
    Da sollte es wenigstens eine Kennlinie Leistung/Volumenstrom bei verschiedenen Drücken geben.

    Ein Ventilator stellt eine sog. quadratische Last dar, insofern sin 35Hz mit Sicherheit deutlich weniger als 70%.
    Sollte der FU wirklich auf U/F und nicht U²/F stehen, dann wäre das dem Energiespareffekt er abträglich, weil bei kleiner Drehzahl die Spannung (schon) viel zu hoch ist.

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:

    4nD1 (15.06.2016)

  8. #6
    Avatar von 4nD1
    4nD1 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    31.05.2010
    Beiträge
    408
    Danke
    35
    Erhielt 10 Danke für 9 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke für die Tipps dann warte ich auf das DAtenblatt des Herstellers

Ähnliche Themen

  1. Strom messen
    Von hellrazz im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.05.2010, 14:32
  2. DASM -> Suche: Kurve Belastung/Strom
    Von AndreK im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.03.2010, 16:33
  3. Strom sparen
    Von waldy im Forum Stammtisch
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 15.01.2010, 20:42
  4. Billiger Strom
    Von waldy im Forum Stammtisch