    Hallo Zusammen,

    beim laden einer CU320-2DP mit dem Starter V4.4.1 tauchen diverse Fehlermeldungen auf mit denen ich nichts anfangen kann.
    Ich habe ein Offline-Projekt, dass identisch mit dem auf der CU ist. Beim Online gehen werden keine Unterschiede gemeldet.
    Ein Auslesen aus der CU in das Projekt ist ebenfalls möglich, nur das übertragen in die CU geht nicht.
    Ein Klick auf "Gehe zu Fehlerstelle" funktioniert nicht. Das Übersetzen wird ohne Warnungen und Fehler ausgeführt.

    Was könnte das sein?
    Falls ihr weitere Angaben braucht sagt mir bitte bescheid.
    STARTER_Fehler.bmp

    MfG
    Zitieren Zitieren CU320-2DP und Starter V4.4.1 Probleme beim laden  

  2. #2
    Registriert seit
    16.06.2004
    Beiträge
    60
    Danke
    3
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    hast Du auch RAM nach ROM kopiert?

    BR

  3. #3
    Astralavista ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.12.2007
    Beiträge
    716
    Danke
    84
    Erhielt 106 Danke für 95 Beiträge

    Standard

    Zumindest ist das im Ladedialog angehakt, aber soweit kommt es gar nicht, da der Ladevorgang vorher schon mit Fehler abgebrochen wird.

  4. #4
    Astralavista ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.12.2007
    Beiträge
    716
    Danke
    84
    Erhielt 106 Danke für 95 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Also es scheint das sich das Problem gefunden hat:
    Der ONLINE-Zugang zum Antrieb erfolgte mit einem Deltalogic Netlink-Pro compact über PROFIBUS.
    Damit scheint es Schwierigkeiten zu geben und der Fehler ret = 0xbe0b0016 tritt auf.
    Bei Zugang über die Ethernet-Schnittstelle X127 tritt das Problem nicht auf.

    **Edit:
    Wenn man im Einstellungsdialog des Netlink die Timeout-Zeit erhöht, dann funktioniert das ganze auch mit dem Netlink über Profibus.
    Geändert von Astralavista (22.06.2016 um 13:29 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. probleme beim laden der hw-config
    Von stan_keiler im Forum HMI
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.02.2016, 13:11
  2. TIA Probleme beim Laden in die CPU
    Von Marc21075 im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.01.2015, 06:35
  3. Siemens S120 CU320-2 PN Inbetriebnahme und Starter PDF
    Von Michi85 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.01.2014, 00:38
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.02.2012, 13:41
  5. Probleme beim laden in S7
    Von amour im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 15:57

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •