    Hallo!

    Ich habe folgende HW-Konfig/ Komponenten bei einer Anlage..

    eWON 2005CD MPI/DP
    CPU 314C 2DP
    MM440 mit DP
    TP177 4" DP/PN

    Ich bekomme keinen Zugriff auf den MM440 über die Ferne zusammen... auf die CPU ist es kein Problem aber der Starter verbindet sich nicht mit dem Micromaster... die Einstellungen im NetPro sind korrekt...
    Hat da jemand Erfahrung damit?
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Zitieren Zitieren Mit eWon auf MM440 DP zugreifen  

  2. #2
    Registriert seit
    03.01.2013
    Beiträge
    96
    Danke
    4
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo!

    Was mich ein wenig wundert ist, dass du in deinem ersten Screenshot (eWON I/O-Server) die PB-Adresse 5 (MM440) nicht als aktiv angezeigt bekommst!? Alle anderen Teilnehmer sieht man ja.
    Es könnte daran liegen , dass der MicroMaster ein s. g. passiver Profibus-Teilnehmer ist. Passive Teilnehmer sind über eWON nicht erreichbar. Oft sind Panels ebenfalls passive Teilnehmer und auch nicht erreichbar. Kannst Du denn auf dein Panel zugreifen?
    Für den Zugriff auf passive Teilnehmer gibt es ein SW-Tool "eVCOM". Dieses Tool erzeugt einen virtuellen COM-Port auf dem PC. Über diesen COM-Port konnte man dann mit den passiven Teilnehmern kommunizieren. Leider funktioniert das Tool unter Win7 nicht mehr, da MS den Treiber dafür nicht mehr unterstützt.

    Gruß
    HMIman

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.03.2015, 14:08
  2. Auf DB mit Pointer zugreifen
    Von Holger Levetzow im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 03.11.2010, 06:41
  3. Mit C# auf OPC zugreifen
    Von Bensen83 im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.09.2010, 13:58
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 14:34
  5. Zugriff von PG auf MM440 mit Profibus
    Von Nico99 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.09.2007, 13:19

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •