Hallo,

ich habe einen MM Vector 6SE3221-3DC40 welcher defekt ist und möchte nun ein Ersatzgerät einbauen. Das Gerät ist, aufgrund der Tatsache, dass es ihn nicht mehr neu gibt, Gebraucht gekauft.
Ich habe nun also alle Parameter aus dem defekten Gerät abgeschrieben und wollte es in das neue eingeben.
Den Parameter P009 (Parameterschutz) auf 3 eingestellt, soll heissen alle Parameter können gelesen/eingestellt werden.
Das funktionierte auch, allerdings ist der P009 der einzige Parameter, den ich verändern kann! Nicht einmal den P944 kann ich ändern, also ist auch kein Rücksetzen auf Werkseinstellung möglich.
In dem Handbuch habe ich nichts dazu gefunden, auch keine andere Möglichkeit wieder auf Werkseinstellung zu kommen.

Hat jemand schon einmal den Fall gehabt und kann mir da helfen?:rolleyes:

Mit freundlichen Grüßen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mit dem Wert "14" in P051 bis P055 und P356 kann man die Steuerfunktion des zugehörigen Digitaleingang DIN1 - DIN6 so konfigurieren, dass bei anliegendem High-Signal die Möglichkeit der Parameter-Änderung deaktiviert ist.
Ist einer der DIN vielleicht so angeschlossen und parametriert ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
P099 ist auf 1...ich habe aber jetzt halt kein Profibus-Modul verbaut und ändern lässt sich der Parameter auch nicht. Aber sollte da nichts desto trotz wenigstens die Kiste auf Werkseinstellung zurück zu setzten gehen?!
P910 bekomm ich gar nicht angezeigt!
 
Ok hab jetzt nochmal gelesen...Der P927 war auf 1, was nur im Optionshandbuch für die Profibusschnittstelle beschrieben war...Der bewirkt, dass die Parameter nur vom Profibusmodul geändert werden können.
Hab den jetzt auf 0 und siehe da - alles lässt sich wieder ändern!