Der ein oder andere hat es sicherlich schon gehabt, man will mit dem Encodersignal eines Servoantriebes vielleicht noch etwas anderes anfangen.
Klar, könnte man einfach einen weiteren Encoder montieren, wenn man den Platz hat.
Oder auch beispielsweise ein GV210 zwischen schalten, haben wir so oft genug in manchen Anlagen :)

Damit ich jetzt aber nicht eine zusätzliche Fehlerquelle in die bestehende Maschine bekomme, damit ein eher unwichtigeres System auch perfekt läuft. (über zusätzlichen Encoder hab ich leider nur 99% erreicht :) )
Wäre die Frage: kennt jemand ein Gerät welches ich am Frequenzumrichter-Encodereingang quasi parallel mit dran pappen kann, welches mir auf der anderen Seite dann das Encodersignal für das 2. System bereitstellt? Also quasi sehr Hochohmige Eingänge...

Hintergrund ist ganz einfach: Raucht das Teil ab (wie bei den GV210 schon hin und wieder passiert), kann von mir aus das zusätzliche System ausfallen, nur darf das Hauptsystem nicht beeinträchtigt werden. :D

MfG Fabsi
 
Es gibt Servos, bei denen man auch wieder ein Encoder-Signal ausgeben kann. Das kann ja durchaus das selbe Signal sein. Hast du mal in der Doku nachgesehen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

könnte vielleicht mit dem PU210 der gleichen Fa. gehen. Hat allerdings nur 10 kOhm Eingangswiderstand.

Allerdings könnte dein externes Gerät auch niederohmig werden, wenn es kaputt geht, dann würde es trotzdem das vorhandene System beeinflussen.

Gruß Illi
 
Ich kenn das bei Industrie-Servoumrichtern eigentlich auch als (parametrierbaren) Ausgang, da hin und wieder das Signal ja auch in einer direktverschalteten Servokette benötigt wird.
Welchen umrichter hast Du denn im Einsatz?
 
Also verbaut sind in der Anlage Acopos (B&R) und für andere Motoren kleinere Lenze-Umrichter.
Das man ein passendes Signal irgendwie, direkt aus dem Umrichter oder über TM41 bei Siemens wieder aus der Anlage heraus bekommt, haben wir bei vielen unserer Anlagen :)
Leider ist der Hersteller von gerade Der Anlage (und einer 2. dieses Herstellers) so dermaßen Unflexibel, das es auszuschließen ist, das wir so etwas machen können ;)

Aber der Tip mit den PU210 klingt schon mal nicht schlecht, danke Illi.
Werd in den kommenden 2 Wochen mal erst mit dem Oszi dran gehen und dann vermutlich solch ein Teil mal testweise einbauen und hier wieder berichten.