Hi

Kann man den Servodrive G120 nur über USB parametrieren oder gibt es auch eine Ethernet/Profinet Lösung.
Hintergrund: Ein Kunde möchte die in einer älteren Maschine bereits vorhandenen G120 Antriebe (ist Profinet drauf) an die Fernwartung hängen. Die Fernwartung (Secomea) hat nur Ethernet (und wenn USB, dann zu wenige Anschlüsse oder die Kabel würden zu lange werden).

Gruss blimaa
 
Mit den Profibus CUs kann man sich auch mit dem PG Kabel auf den Umrichter verbinden. Mit Profinet sollte das auch funktionieren. In Starter muß der Zugangspunkt der Antriebe von Device auf S7Online umgestellt werden.
 
Ich kann nur für Profibus sprechen. Da verwende ich den USB Anschluss so gut wie nie. Das funktinioniert übrigens auch, wenn ich per Ethernet z.B. mit einer ET 200S CPU verbunden bin. Die CPU routet dann auf den Profibus.
 