Ich möchte eine Datensicherung machen von einem FC302 , wovon ich kein Projekt besitze .

Aber es gelingt mir nicht ??? Ich lese die Daten aus über Adam Converter Kopierfunktion und möchte in ein leeres Projekt einfügen .

Geht aber nicht . Ich kann die ausgelesenen Daten nicht abspeichern ???? Wer kann helfen ???


Ein weiteres Problem ist :

Die MCT Software läuft auf einer Virtuellen Maschine und ich kann keine USB Verbindung herstellen zum FC 302 .

Das ging früher einmal , erst als ich mit dem Adam Converter probiert habe bekomme ich keine USB Verbindung mehr hin .

Kann man da was zurücksetzen ?????


Danke für jede Form der Hilfe !!!
 
Servus,
normal sollte ab dem USb Stecken dieser arkannt werden und du den FU "online" sehen.
Ist das so oder hast du nicht einmal online Kontakt per USB.
Dann liegts an VM oder so.
Wenn du in MCT 10 online den FC302 siehst ist soweit alles ok.
Dann nur noch entweder linke Maustaste den 1_FC302.....anklicken und geklickt halten ins "Project" ziehen. Oder den FU online anklicken , per rechts Maustaste "kopieren" und dann im Project per rechte Maustaste "Einfügen"
Dann "atei speichern" als Name und das wars.
Ne Hilfe als PDF / Handbuch ist evtl. sinnvoll zu benutzen....in oberer Taskleiste rechts als "Hilfe" zu finden.

Schau mal und geb Bescheid.

Gruß
DOC
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Achso....direkt per USB oder über RS485 ADAM 4561 Konverter?
Wenn über Konverter dann überprüfe die Treiber da Adam neue zu den neuen Chipsätzen in neuen Konvertern braucht.
Treiber installieren, dann in HW Manager schauen welcher COM simuliert wird und dann in MCT10 über Seriell/RS485 den COM mit Datenrate usw. konfigurieren.
Seriell ist der FU meist Adresse 1 und 9600baud......also Suchbereicht nicht auf 1-126 lassen da es ewig dauert.

So, habe fertig.
 