    Hallo,

    wir haben einen FR-E740EC 30 Amp im Einsatz welcher im Rechts.- und Linkslauf betrieben wird. Serienmäßig hat er aber nur ein Relais für die Betriebsmeldung verfügbar. Ich bräuchte aber je eine separate für Rechts.- und Linkslauf. Kann man da nen Kontakt umprogrammieren? Störmeldung, Betrieb rechts und 2 Festdrehzahlen sind schon belegt.

    Danke
    Zitieren Zitieren Mitsubishi FR-E740EC 30 Amp zweite Betriebsmeldung  

  2. #2
    Registriert seit
    04.09.2016
    Beiträge
    1
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo christophamdell,

    ein separates RUN-Signal für Links- und Rechtslauf ist leider nicht möglich. Der Ausgang RUN gibt ein 1-Signal sowohl im Links- als auch im Rechtslauf aus.
    Unter folgendem Link findest du die Betriebsanleitung für die FR-E700er Serie:
    https://www.dropbox.com/s/i7oopppepb...itung.pdf?dl=0


    MfG,...

Ähnliche Themen

  1. Step 5 Betriebsmeldung OP 15 und 95U
    Von Macimooo im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.12.2014, 09:33
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.11.2011, 00:40
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 05.01.2009, 11:09
  4. Siemens System 3 Betriebsmeldung
    Von forumbesucher im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.03.2006, 10:07
  5. Betriebsmeldung kommt ereigniss...
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.02.2005, 20:33

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •