    Hallo,

    versuche gerade in einen SINAMICS-S120-CU320-2PN über den Starter in Betrieb zu nehmen.
    Mache das das erste mal, von daher hab ich leider keine Erfahrung damit. Schon gehen die Probleme los.

    Ich wollte mit dem Assistenten online das Projekt erstellen. Zu dem S120 hängen auch noch zwei G120 am Bus. Dieser werden auch erkannt, der S120 leider nicht.
    Unter erreichbare Teilnehmer wird er aber gefunden.

    Könnte es sein, dass mir irgendwelche Updates im Starter fehlen? Wie kann ich das feststellen?



    Vielen DANK!

    Unbenannt.jpg


    Software verwende ich:

    Product: Drive ES - Starter
    Release: V4.5.1.0

    Copyright (C) Siemens AG, 1999 - 2016
    Portions copyright 1991-2002 Compuware Corporation.

    Internal Identifier: 04.50.41.00
    Internal Info: umc04.50.41.00release.1.vobadm


    Component: CrystalEdit
    Version: V1.0

    Copyright (c) 1998-2008, Andrei Stcherbatchenko. All rights reserved.
    http://www.codeproject.com/KB/edit/crysedit.aspx

    ------------------------------------------------------------------------------------------

    Product: DCC_EDITOR_SINAMICS
    Release: V2.4.1.0

    Copyright (C) Siemens AG, 1999 - 2016

    Internal Identifier: 04.50.41.00
    Internal Info: umc04.50.41.00release.1.vobadm

    ------------------------------------------------------------------------------------------

    Product: DCC_HELP_SYSTEM
    Release: V2.4.1.0

    Copyright (C) Siemens AG, 1999 - 2016

    Internal Identifier: 04.50.41.00
    Internal Info: umc04.50.41.00release.1.vobadm

    ------------------------------------------------------------------------------------------

    Component: SSP SIMOTION SINAMICS Int V4.8
    Version: V04.80.21.00
    Release: V04.80.65.00_02.10.60.00

    Copyright (C) Siemens AG, 1999 - 2016

    ------------------------------------------------------------------------------------------

    Component: SSP SINAMICS DCP V1.2
    Version: V01.20.01.00
    Release: V01.20.08.00_19.81.00.00

    Copyright (C) Siemens AG, 1999 - 2016

    ------------------------------------------------------------------------------------------

    Component: SSP SINAMICS HELP V4.8
    Version: V04.80.21.00
    Release: V04.80.65.00_02.10.60.00

    Copyright (C) Siemens AG, 1999 - 2016

    ------------------------------------------------------------------------------------------

    Component: SSP SINAMICS V4.8
    Version: V04.80.21.00
    Release: V04.80.65.00_02.10.60.00

    Copyright (C) Siemens AG, 1999 - 2016
    Zitieren Zitieren Starter erkennt Sinamics S120 nicht  

  2. #2
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.723
    Danke
    30
    Erhielt 891 Danke für 773 Beiträge

    Standard

    Hi,

    sieht so aus als wenn dir ein SSP fehlt.
    Welche FW Version is t auf der CU320?
    Im STarter unter Hilfe -> installierte Geräte schauen welche Versionen für CU320-2 installiert sind.

    Gruß
    Christoph

  3. #3
    Registriert seit
    04.02.2011
    Beiträge
    82
    Danke
    32
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    staune gerade nicht schlecht.
    SINAMICS S120 Performance 4.3.1

    ist das nicht sehr alt?

    Soll ich ein FW Update machen?
    Geändert von Berger (16.09.2016 um 13:27 Uhr)

  4. #4
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.723
    Danke
    30
    Erhielt 891 Danke für 773 Beiträge

    Standard

    Der neueste ist es nicht aber das ist vermutlich auch nur die Beschriftung der CF Karte oder?
    Da schau mal lieber in die CONTENT.TXT auf der Karte ob da wirklich noch der V4.3 drauf ist oder ob das schon jemand upgedatet hat.

    Un im Starter die installierten Versionen kontrollieren!

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:

    Berger (16.09.2016)

  6. #5
    Registriert seit
    04.02.2011
    Beiträge
    82
    Danke
    32
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Danke! Mach ich!

  7. #6
    Registriert seit
    04.02.2011
    Beiträge
    82
    Danke
    32
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Na toll:
    Unbenannt.PNG

    Also FW Update?

  8. #7
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.723
    Danke
    30
    Erhielt 891 Danke für 773 Beiträge

    Standard

    Hi,

    woher hast du das SSP geladen?
    Welchen Starter verwendest du?

    FW Update kannst du machen wenn du eh die CU320-2 neu inbetriebnehmen willst, bei einer bestehenden Konfiguration würde ich eher das SSP installieren und damit dann das Projekt sichern.

    Gruß
    Christoph

  9. #8
    Registriert seit
    04.02.2011
    Beiträge
    82
    Danke
    32
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Hallo Christoph

    Ist eine neue Anlage!

    Firmware würde ich hier laden:
    https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=de-CH

    Starter ist aktuell Product: Drive ES - Starter
    Release: V4.5.1.0

  10. #9
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.723
    Danke
    30
    Erhielt 891 Danke für 773 Beiträge

    Standard

    Das ist die V4.7 FW und dafür hast du ja vermutlich auch kein SSP installiert.
    Da solltest du auf V4.8 HF 1 gehen: https://support.industry.siemens.com...view/109740193

    Alternativ:
    Starter Setup nochmal starten und alle SSP zu installation anwählen.

  11. #10
    Registriert seit
    04.02.2011
    Beiträge
    82
    Danke
    32
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Juchu !!

    Unbenannt.PNG

    ... da ist er ... DANKE!

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 21.11.2013, 11:12
  2. Sinamics S120 - CU310-DP erkennt Signalwechsel nicht
    Von Da_Basco im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.01.2013, 01:57
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.11.2012, 11:14
  4. Siemens STARTER auf XP Mode erkennt FU nicht(USB)
    Von JoelLinn im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.08.2011, 22:29
  5. SINAMICS S120 Treiber STARTER BICO
    Von Softi79 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.06.2008, 11:55

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •