TIA Sina_Pos und S120 CU320 2 PN

Berger

Level-2
Beiträge
95
Reaktionspunkte
6
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich hoffe hier etwas Hilfe bei der Inbetriebnahme eines Servos zu bekommen. Ich habe bisher keine Erfahrung mit den Siemens Geräten. Ich habe Probleme die S120 CU320 2 PN an an eine S71500 anzubinden.
Dabei haben sich einige Fragen aufgetan:

Ich benutze den FB284 und habe das SIEMENS Telegramm 111, PZD-12/12 projektiert:
Unbenannt.jpg
Laut HW ist die E/A Adresse 224-247, in den PLC-Variablen stehen mehrere Adressen:
Unbenannt.PNG
Was muss denn jetzt an die Address-Eingänge vom FB?
Unbenannt.PNG



Desweiteren finde ich das Telegramm 111 im Starter nicht, dort muss doch sicherlich ebenfalls das Telegramm ausgewählt werden können!?
Unbenannt.PNG
Muss man die "Freie Telegrammprojektierung mit BICO" verwenden und wie sieht das Telgramm denn überhaupt aus??


Den Servo habe ich mit dem Starter soweit projektiert bekommen, so dass er sich über die Steuertafel drehen lässt, weiter bin ich leider nicht gekommen ...

Danke für eure Hilfe!
____
Software:
Drive ES - Starter Release: V4.5.1.0
SINAMICS S120 CU310-2 PN V4.7
TIA V13 SP1 Upd9
 
Hi,

um im STARTER das Telegramm 111 zu sehen musst du am Antrieb das Funktionsmodul "Einfachpositionierer" aktivieren, dann erscheint das auch in der Auswahlliste.
Als Adresse musst du bei der 1500er die HW ID des Telegramslots nehmen also 284 in deinem Fall. (bei beiden Adress Eingängen des Bausteins)

Gruß
Christoph
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... Du must erstmal das Funktionsmodul Einfachpositionierer im Konfigurator aktivieren.

PS.: Falls Du neu anfängst, warum nimmst Du nicht gleich ein Technologieobjekt der S7-1500 zum Positionieren und der Antrieb läuft nur als Drehzahlsteller?
Hast Du soviele Achsen, dass Du eine größere ´S7 bräuchtest?
 
Erstmal Danke für die Antworten! Mit dem richtigen Haken kammt dann auch das richtige Telegramm!

.
PS.: Falls Du neu anfängst, warum nimmst Du nicht gleich ein Technologieobjekt der S7-1500 zum Positionieren und der Antrieb läuft nur als Drehzahlsteller?
Hast Du soviele Achsen, dass Du eine größere ´S7 bräuchtest?

Der Antrieb steuert einen 360 Grad Drehtisch. Habe nur eine Achse. Meine Info ist aber, dass TIA die S120 nicht unterstützt und deshalb der Starter zu verwenden ist oder hab ich da was falsch verstanden?
 
Hi,

hast du falsch verstanden.
Die Inbetriebnahme des Antriebs muss über Starter erfolgen, die Ansteuerung kann aber über die Technologieobjekte der S7-1500 erfolgen.

Gruß
Christoph
 
Zurück
Oben