    Hi,

    ich möchte eine Konfiguration im Siemens-Umrichtersoftware "Starter" anlegen:
    Nr. 1. Sinamics Control Uni CU320-2PN (6SL3040-1MA01-0AA0)
    Nr. 2. Einspeisung S120 Smart Line Modul (6SL3130-6AE21-0AB1)

    Nr. 1 habe ich angelegt. Nr. bietet er mir nicht an, wenn ich auf "Einspeisung einfügen" gehe. Er bietet mir nur welche an, die mit 6SL3130-7... oder 6SL3330-7....
    a) Wieso bietet er mir die Nr. 2 nicht an? Ist diese Einspeisung inkompatibel zu Nr. 1 ?
    b) Muss oder sollte man die Einspeisung bei Starter anlegen?
    Geändert von klowit (20.09.2016 um 12:54 Uhr)
    Zitieren Zitieren Gelöst: Sinamics: Einspeisemodul in Starter nicht vorhanden.  

  2. "Hi,

    das ist ein 10kW Einspeisemodul ohne DRIV-CLiQ interface.
    Das wird nicht im Starter angelegt da es nicht an die ControlUnit und den integrierten Bus angeschlossen wird.
    Diese Line Modules werden mit den Klemmen an der Oberseite mit DI und DO der CU verbunden.

    Gruß
    Christoph"


  3. #2
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.433
    Danke
    27
    Erhielt 826 Danke für 714 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,

    das ist ein 10kW Einspeisemodul ohne DRIV-CLiQ interface.
    Das wird nicht im Starter angelegt da es nicht an die ControlUnit und den integrierten Bus angeschlossen wird.
    Diese Line Modules werden mit den Klemmen an der Oberseite mit DI und DO der CU verbunden.

    Gruß
    Christoph

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:

    klowit (20.09.2016)

Ähnliche Themen

  1. Starter erkennt Sinamics S120 nicht
    Von Berger im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.09.2016, 07:22
  2. Scripting Sinamics Starter
    Von marcel_ im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.08.2012, 10:36
  3. Sinamics micromaster starter v4.2 hf1 - bluescreen
    Von seppi82 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.06.2011, 04:42
  4. Starter --> Sinamics CU310-DP
    Von cyrix im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.12.2010, 08:59
  5. Sinamics starter cu320
    Von adplats im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.09.2010, 18:23

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •