Sinamics S120: Im Starter wird Double-Motor-Module als Single angelegt.

klowit

Level-1
Beiträge
27
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

im Starter (Siemens) möchte ich ein S120 Double Motor Module (6SL3120-2TE13-0AD0) anlegen, und damit 2 Antriebe regeln (Synchronmotor 1FK7042-2AF71-1RG0).

Hier im Forum habe ich erfahren, das ich die Motoren nicht extra anzuwählen brauche, sondern nur "Drive Cliq" anzukicken habe. Ich nehme an, dann erkennt die Control Unit (CU320-2PN) oder das S120 Double-Motor Module die Motoren von selbst.

Mein Problem ist aber, das das S120 Double Motor Module (6SL3120-2TE13-0AD0) im Starter als Single Motor Module angelegt wird (siehe Bilder). Ich weiß aber vom Datenblatt, dass das Modul zwei Antriebe regeln kann.

Was mache ich falsch?
 

Anhänge

  • 01.jpg
    01.jpg
    73,3 KB · Aufrufe: 22
  • 03.jpg
    03.jpg
    95,5 KB · Aufrufe: 20
  • 04.jpg
    04.jpg
    95 KB · Aufrufe: 15
Hi,

laut der MLFB sind das 2 Einzelachsmodule!
Hast du das Offline konfiguriert und bei den Lesitungsteile statt 2T ein1T ausgewählt?

dmomo.jpg

Gruß
Christoph
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben