Hallo Leute,
ich habe ein FU vom Fabrikat Danfoss FC200. Angebunden per Profibus.
Ich kann den Prima ansteuern und Sollwert vorgeben.

Das Profil ist Profidrive Standard Telegram 1:
Beispiel PEW1000 ist Zusandswort und PEW1002 ist Hauptistwert.
PAW1000 ist Steuerwort und PAW1002 ist Hauptsollwert.

Nun möchte ich aber noch den Motorstrom erfassen.
Welches PPO Profil muss ich hierfür nehmen? Ändern sich die Adressen für Zusandswort/ Steuerwort / Hauptsollwert usw.?? Und welche Adresse hat dann der Motorstrom?
Vorab vielen Dank.
 
Wenn du die Daten über den Prozessdatenkanal lesen möchtest (was die einfachste Variante darstellt) dann musst du einen PPO-Tyen verwenden der die entsprechende Anzahl an Prozessdaten besitzt.
Das wären die PPO Typen 2, 4, 6, 7 und 8. Die Typen unterscheiden sich in der Anzahl der Daten im Parameterdaten- und Prozessdatenkanal.
Wenn du nur den Strom übertragen möchtest, dann würde z.B. PPO Typ 2 mit zwei Wörtern im Prozessdatenkanal ausreichen.

Welche Daten auf diesen Prozessdaten übertragen werden sollen, stellst du über einen Parameter am FU ein. Beim Danfoss FC sind das die im Bereich P916. Prinzipiell kannst du das was übertragen werden soll auch in der DP-Slave Konfiguration deiner HW-Konfig einstellen. Das Übernehmen der Konfiguration vom Master muss aber erst über einen FU-Parameter freigegeben werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi, wie schon erwähnt über 9-16. Du musst aber teils (je nach Parameter und davon abh. Datenmenge) zwei PZD´s kombinieren.
Alle Daten findest du in Gruppe 16. SO ist der Motorstrom z.B. Parameter 16-14.
Das sind genau die Variablen die du auch im LCP anzeigen lassen kannst....die kannst du auch übertragen.
Im Programmierhandbuch findest du ganz hinten (ab Seite 267) die Übersichtstabellen aller Parameter.

Kannst es mit "MG.20.O2.03" googeln. Oder evtl. ein neueres bei www.vlt.de unter Downloads/Literatur suchen.


Gruppe 8 und Gruppe 9 musst du für Profibus einstellen.

Dazu aber bitte das Profibushandbuch nehmen wo alles mit Beispielen erklärt ist.

Eines , evtl. nicht das neuste hat die Bezeichnung "MG.33.C4.03"


Gruß


DOC:-D
 
Somit wäre ja der PPO6 für den Zweck am besten geeignet. Hat keine PCV. Jedoch ein PCD2 und PCD3, welche über den Bereich P916 frei konfigueriert werden können.
Ist es zwingend notwendig hier noch DPRD_DAT "Konsistente Daten eines DP-Normslaves lesen" zu verwenden?
 