Hallo Leute

ich versuche gerade, einen SINAMICS G120C DP mit der STARTER-Software in Betrieb zu nehmen. Funktioniert auch ganz gut. Rampen kann ich einstellen, Drehzahl via Poti steuern, usw.
Die Drehrichtungsumkehr möchte ich über einen Knebelschalter mit der Funktion "Sollwert invertieren" auf einem Digitaleingang steuern, wie auch in den Voreinstellungen beschrieben (24V = Invertierung, 0V = normal, sprich Rechtslauf).
Das Problem ist nun folgendes: Die Spannung kommt am Eingang an, wird jedoch vom FU bzw. dem Programm nicht erkannt.
Es liegt auch nicht an eben dieser Klemme, es wird einfach keine Signaländerung erkannt. Ich habe schon jegliche Dinge probiert und bin nun am Ende meiner Ideen und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Ich habe schon versucht, andere Klemmen mit dieser Funktion zu belegen, allerdings ohne Erfolg. Auch hatte ich den Gedanken, dass dafür eine Freigabe fehlt.
Wenn ich aber die Simulationsfunktion aktiviere und die Invertierung simuliere, dreht der Motor in die jeweilige Richtung.

freundliche Grüße aus BaWü
 
Hallo,

klingt für mich nach einem problem in der Verkabelung.
Bei den G120 Control units sind auf den klemenleisten mehrere bezugsmassen (GND, DI COM1, DI COM2) die müssen alle richtig verkabelt werden damit das Eingangssignal erkannt wird.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das dachte ich mir auch schon, nur habe ich den Plus auch am Taster für EIN/AUS1 und das funktioniert problemlos. Ich werde dem Ganzen mal auf den Grund gehen, danke schonmal! ;)
 
War schlichtweg ein Verdrahtungsfehler, hatte die Sollwertinvertierung auf DI1 und eben DI COM2 nicht an GND angeschlossen..Und ich hab mich dumm und dämlich gesucht :D
Vielen Lieben Dank!:s1:
 