Micromaster 420 Abschaltung bei Blockierung

Joerg123

Level-1
Beiträge
133
Reaktionspunkte
17
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

gibt es eine Möglichkeit bei einem Micromaster 420 eine sensible Blockierungs-Erkennung des Motors einzurichten?

Standardmäßig verbauen wir Nord SK510-Frequenzumrichter, diese verfügen über einen Parameter P534 Momentabschaltgrenze,
welcher sich sehr sensibel einstellen lässt.
Auf Kundenwunsch haben wir bei einer Anlage einen Micromaster eingebaut, ich habe hier allerdings keinen vergleichbaren Parameter gefunden.

Gruß Jörg
 
Aus der Hüfte geschossen würde ich sagen beim 440 relativ sicher, beim 420 eher unwahrscheinlich.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.

Kann man denn einen 420 relativ einfach gegen einen 440 tauschen?
Ich kommuniziere übrigens über ein Profibusmodul mit einer S7-314.

Welche Parameter muss man denn für eine Momentabschaltung parametrieren?
Hast du hierfür vielleicht eine Beispielparametrierung?

Gruß Jörg
 
Ich hab das so jetzt auch noch nicht gemacht, aber, bin jetzt eher so der Siemens Antriebstechnik "nur unter Zwang" Nutzer.
a) Motordaten vollständig eingeben P300ff
b) Vektorregleung ohne Sensor (P1300 = 20)
c) Berechnung der Motorparameter (P340 = 1)
d) P1910 = 1 (Motordatenidentifikation), danach Betriebsfreigabe
e) Drehmomentschwellen: P2181 ff. = was du suchst, der 420er aber nicht hat.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

vielen Dank an MSB für die Parameterauflistung, genau dass was ich gesucht habe!

@Blockmove: Umbau auf einen anderen FU-Typ kommt nicht infrage Siemens Micromaster war Kundenvorgabe.

Gruß Jörg
 