    Hallo,

    gibt es eine Möglichkeit bei einem Micromaster 420 eine sensible Blockierungs-Erkennung des Motors einzurichten?

    Standardmäßig verbauen wir Nord SK510-Frequenzumrichter, diese verfügen über einen Parameter P534 Momentabschaltgrenze,
    welcher sich sehr sensibel einstellen lässt.
    Auf Kundenwunsch haben wir bei einer Anlage einen Micromaster eingebaut, ich habe hier allerdings keinen vergleichbaren Parameter gefunden.

    Gruß Jörg
    Zitieren Zitieren Micromaster 420 Abschaltung bei Blockierung  

  2. #2
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.711
    Danke
    314
    Erhielt 1.512 Danke für 1.276 Beiträge

    Standard

    Aus der Hüfte geschossen würde ich sagen beim 440 relativ sicher, beim 420 eher unwahrscheinlich.
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  3. #3
    Joerg123 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.04.2004
    Beiträge
    121
    Danke
    7
    Erhielt 14 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.

    Kann man denn einen 420 relativ einfach gegen einen 440 tauschen?
    Ich kommuniziere übrigens über ein Profibusmodul mit einer S7-314.

    Welche Parameter muss man denn für eine Momentabschaltung parametrieren?
    Hast du hierfür vielleicht eine Beispielparametrierung?

    Gruß Jörg

  4. #4
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.711
    Danke
    314
    Erhielt 1.512 Danke für 1.276 Beiträge

    Standard

    Ich hab das so jetzt auch noch nicht gemacht, aber, bin jetzt eher so der Siemens Antriebstechnik "nur unter Zwang" Nutzer.
    a) Motordaten vollständig eingeben P300ff
    b) Vektorregleung ohne Sensor (P1300 = 20)
    c) Berechnung der Motorparameter (P340 = 1)
    d) P1910 = 1 (Motordatenidentifikation), danach Betriebsfreigabe
    e) Drehmomentschwellen: P2181 ff. = was du suchst, der 420er aber nicht hat.

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:

    Joerg123 (12.01.2017)

  6. #5
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.450
    Danke
    1.133
    Erhielt 1.229 Danke für 966 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Joerg123 Beitrag anzeigen
    Kann man denn einen 420 relativ einfach gegen einen 440 tauschen?
    Nimm lieber gleich einen G120.

  7. #6
    Joerg123 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.04.2004
    Beiträge
    121
    Danke
    7
    Erhielt 14 Danke für 10 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    vielen Dank an MSB für die Parameterauflistung, genau dass was ich gesucht habe!

    @Blockmove: Umbau auf einen anderen FU-Typ kommt nicht infrage Siemens Micromaster war Kundenvorgabe.

    Gruß Jörg

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 13.05.2014, 11:07
  2. Siemens Micromaster 420: Probleme bei der Inbetriebnahme
    Von Hobbybastler im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.06.2013, 12:14
  3. Micromaster 420
    Von berni_rb im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.01.2010, 13:25
  4. Micromaster 420
    Von Honky im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.05.2009, 18:48
  5. Micromaster 420
    Von DarkLykan im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 14:07

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •