welcher unterschied von WF723A zu WF723C

Senator42

Level-1
Beiträge
927
Reaktionspunkte
80
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo S5 -ler,

es ist mal wieder eine alte Maschine hinüber.

Inzwischen wurde die WF723A durch eine WF723C ersetzt.
Maschine geht trotzdem nicht.

Meine Frage:
ist die WF723C zur A abwärtskompatibel? d.h. kann man die C nutzen auch wenn ursprünglich eine A drin war?
Oder muss man dann am Proggi anpassen, z.b. die Hatierungsbausteine tauschen ?

Meine Idee was noch alles defekt sein könnte:
- Inkrementalgeber
- Kupplung vom Motor zum Inkrementalgeber
- Leitung vom Inkrementalgeber zur WF
- WF selbst

Der FU geht wohl, denn fahren kann das Teil noch.
Manchmal (!) rammt es beim referenzieren auf volle Drehzahl hoch und fährt in den HW-ES.
Manchmal geht das referenzieren.
Ob der Positions-istwert kommt weis ich nicht.
Zum manuellen Fahren mit Batteriekasten (RGF + Poti 0..10V) war ich noch nicht vor Ort.

Any idea was ich noch testen könnte wenn ich dort hin fahre?

gruss
 
Hallo,
WF ist schon eine Weile her. Soweit ich mich erinnere ist die äußere Beschaltung von WF723A und C gleich. Wenn Standard-A-Software für die Ansteuerung verwendet wurde, sind die Bausteine auch gleich. Allerdings muss die Hardwarekennung im DB-ZU geändert werden (WF723A = 18, WF723C = 21). Die WF723A kann drei Achsen unabhängig positionieren. Die WF723C kann das auch, zusätzlich aber auch Achsen gekoppelt verfahren und noch einiges mehr. Prinzipiell bekommt man die Maschine mit einer WF723C wieder in Betrieb.
Es stellt sich aber zuerst die Frage, wie der Wechsel der Baugruppen gemacht wurde. Die Daten in der WF (Maschinendaten, Verfahrprogramme) sind nicht gepuffert. Beim Ziehen der Baugruppe sind die Daten weg. Nicht alle Programmierer haben die Daten in der CPU hinterlegt und eine automatische Übertragung auf die WF realisiert. Es wäre also erstmal zu prüfen, ob die neue WF mit korrekten Maschinendaten versorgt wurde. Bin mir auch nicht sicher, ob eine WF723C mit den Maschinendaten einer A funktionieren würde. Möglicherweise hat die C ein paar Daten mehr.

Gruss
HPE
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
danke.
> Allerdings muss die Hardwarekennung im DB-ZU geändert werden (WF723A = 18, WF723C = 21)
jetzt kann ich mich auch wieder erinnern.

Die Maschinendaten werden mit S5-Proggi auf die WF übertragen.
Bisher war nie ein PC-Programm dazu im einsatz. Ich glaube, da gibt es welche.
 
Ok, die Daten werden von der S5 übertragen, das ist ja schon mal gut. Die Maschinendaten der A sind mit denen der C identisch. Die C hat allerdings ein paar mehr, wobei die aber nur für den erweiterten Funktionsumfang der C relevant sind. Es könnte also durchaus mit der C funktionieren.
Das Fehlerbild ist mir noch nicht ganz klar. Die Maschine geht beim Referenzieren auf max. Drehzahl? Fährt dabei in die richtige Richtung? Es kommen keine Schleppabstandsfehler?

Gruss
HPE
 
Zurück
Oben