Hallo zusammen,
habe gerade Parametereinstellung für den Schneider Altivar getestet.
Auf den LI3 habe ich den Schnellhalt und für den LI4 den freien Auslauf eingestellt.
Jetzt habe ich das Problem, dass der Schnellhalt nicht mehr reagiert, nachdem der freie Auslauf aktviert wurde. Das bedeutet, dass der Motor in aller Ruhe austrudelt, obwohl der Schnellhalt aktiv ist.
Dasselbe passiert auch, wenn ich die Stromversorgung der Eingänge deaktiviere.
Anstelle des Schnellhalts trudelt der Motor aus.
Wenn nur der Schnellhalt im laufenden Betrieb aktiviert wird, bremst der Motor wie gewünscht in den Schnellhalt ab.

Ich frage mich, ob diese Funktion absichtlich so programmiert wurde. Hätte darauf gewettet, dass der Schnellhalt immer die höchste Priorität hat.

Weiß jemand Details, warum dies so ist?
Vielen Dank für Antworten
 
Austrudeln wird über das deaktivieren der Endstufe realisiert. Wenn also die Antriebsfreigabe weg ist, wie soll noch aktiv gebremst werden (Schnellhalt)?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Beide eingange sollen LIX low activ .
Ich mache sofort abshalten mit Function zB Externe fault = ETF--> LI4 low activ, und reset mit RSF Fehler reset ---> LI4 ; diese signale kommen aus - externe Not_Aus , sichecherheits gitter usw.. ein NO contakt
if On freigabe , if Off gespert , FUM model Altivar 12 , motor stop sofort ohne rampe.
 