Leistungsgrenzen für Stern- Dreieck Anlasserschaltungen im öffentlichen Netz

mwissen

Level-1
Beiträge
111
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Weiß jemand zufällig, welche Leistungsgrenzen für eine Motorinbetriebnahme mit Stern- Dreieckanlasserschaltungen im öffentlichen 400V Netz gelten?

Dies ist in der TAB des VNB geregelt, habe die typischen Werte aber nicht parat.

Es geht darum, ob eine 15kW DASM (YD 690V/400V) im öffentlichen Netz mit einer Stern- Dreieckanlasserschaltung in Betrieb genommen werden darf oder ob ein Sanftanlasser/ FU notwendig ist.
Danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bis zu einer Scheinleistung von <5,2kVA ist Direktanlauf möglich - bei grösseren Scheinleistungen darf der Anlaufstrom 60A nicht überschreiten.
Damit ist man dann bei den typ. 4kW.
Die aktuelle TAB haben die meisten VNBs adaptiert - echte Klärung wäre dann mit deinem VNB vorzunehmen, welche ja auch spezielle Absprachen vornehmen könnten.

FU rein u. fertig.
 