FU mit Nulleiter, Phase und Erdung. Und den Motor am FU mit den 3 Phasen und der Erdung.
 
Und was ist mit den Steuereingängen?
Ist der FU z.B. mit SafeStop ausgerüstet, müssen diese zwingend beschalten werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dann muss der Umrichter so konfiguriert werden, dass er die Steuerung vom BUS entgegen nimmt. Im normalfall muss das immer erst eingestellt werden, bei lenze geht das denke ich alles über den EasyNavigator.
Ausserdem müsst ihr in euerer übergoeordneten Steuerung drauf achten dass die IP Adressen stimmen. Bei Siemens zB muss man auch genauestens auf die Namen in der Konfiguration achten. bei Codesys weis ich das nicht.

Dann müss ihr euch auch noch genau anschauen wie Steuerwort und Statuswort aufgebaut sind, und wie die zyklische Kommunikation aufgebaut werden muss. Das sollte alles im Handbuch stehen.

p.s. Meistens gibt es schon vorgefertigte Bausteine die ihr verwenden könnt in der Steuerungsprogrammierung. Eventuell dort auch auf richtige Hardware-ID achten
 
Zuletzt bearbeitet:
Ja das weiß ich grundsätzlich schon alles.
Das Problem ist aber das sich der Regler einfach nicht freigeben lässt. Auch wenn wir die Schnellinstallation durchführen(auf DI1, DI3 und DI4 24V) dreht sich der Motor auch nicht.
 
Status/Fehlermeldungen?
Ohne Grund passiert das nicht. Sollwertvorgabe ist da?
Wenn die Ethercatkommunikation schon steht, sollten eigentlich alle Statusmeldungen auslesbar sein.
 
Statuswörter: (dort ist überall ein Haken)
Ready to Switch on
Vorlage enabled
Quickstop
Target reached
STO nicht aktiv
ErrorCode: Kein Fehler
Gerätestatus: einschaltbereit
Ursache für Stopp:
Flex IO
Start gepserrt
 
Standardeinstellung ist anscheinend DI1 für Start
Handbuch S53/54
nicht gewußt, nur schnell quergelesen.
 
Haben bei unserem Versuch DI1, DI3 und DI4 , in dieser Reihenfolge auf 24V gehängt.
Im Easy Starter hat er immer noch die Meldung Regler gesperrt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Alternativ - falls vorhanden - den umrichtereigenen + 24V verwenden.
Statusbits im Inbetriebnahmetool kontrollieren, ob der Eingang auch als aktiv erkannt wird.

Ist der Umrichter schon für vollständigen Befehlsempfang per Ethercat parametriert muss der Startbefehl auch via Ethercat kommen (+Sollwert).
 